首页 课程 资料 论坛
  • 变电所 接地端子箱(板)与MEB问题

    变电所 接地端子箱(板)与MEB问题

    如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 厂房预留接地端子的问题

    方案会审,有关部门提出厂房(厂房较大,标准厂房,不能预知设备地点)应预留接地端子,想请教各位大侠,这个接地端子如何预留,隔多少距离留一个?

  • 我单位一变电所的端子箱

    我单位一变电所的端子箱

    电流变送器和中间继电器

  • 卫生间局部等电位端子箱是否要和总接地相连?

    民规中14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。 辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。规范这么写,而且用的词是“必须”,那么我们设计时是怎么做的呢?

  • 局部等电位端子箱是否需要接地的问题,求解答?

    请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?

  • 关于等电位端子箱的问题求助

    电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?

  • 电井里是每层都要设接地端子吗?

    看到民建8.14.8中:竖井内应敷有接地干线有接地端子。这个意思,是要每层都有端子吗?好像没有人会每层设端子的?而是把箱子连到接地干线上去?

  • 关于等电位端子箱的安装问题

    就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持

  • 关于35KV变电站各种端子箱

    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 关于380v检修电源箱接地问题

    想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!

  • 多个保护接地箱接线问题

    在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。

  • 接地中的接地端子如何套定额

    接地中的接地端子如何套定额

  • 检修电源箱接地电阻要求

    检修电源箱接地电阻要求是多少?我公司接到一个防雷接地检测报告,里面要求检修电源箱接地电阻不大于4欧姆。而我们以前一直按照10欧姆设计的。

  • 双电源切换箱的接地问题

    请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?

  • 关于户弱电箱的接地问题、电源问题

    户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。

  • 请教:这紧急按钮箱必须需接地吗?

    请教:这紧急按钮箱必须需接地吗?

    如图,紧急按钮装于不锈钢箱内,紧急按钮接2根线,串入直流110V或交流220V回路,电缆穿镀锌管埋地,这种情况下不锈钢箱是否仍必须接地?如果接地,箱体与镀锌管之间用PE线联起符合接地规范吗?

  • 求教:检修电源箱PE端子怎么接

    求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?

  • 关于单芯电缆直接接地箱,求助

    本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!

点击加载更多

接地端子箱

接地端子箱专题,为您提供接地端子箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地端子箱 相关的专业交流讨论,更多接地端子箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

铜包钢接地棒

等电位接地