为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
知识点:直流汇流排
请问关于汇流排的电流峰值是怎么计算的?是用截面积乘以一个系数吗?这个系数是多少呢?有人说是4,有人说是6。请专家回答一下~谢谢 我有一根63A的汇流排长5.5MM宽1.2MM截面积是6.6,怎么算也到不了63A呀,请问是我的计算方法有问题,还是这个汇流排的问题啊? 另外汇流排的用法是什么?是所有负载的电流之和不能大于汇流排的峰值吗? 四个10A的插座能用一根63A的汇流排链接吗? 小弟新手,还请有经验的人回答一下,谢谢~
第二张图是用黄绿双色4平方线连接接地极,黄绿双色线是从PE端子排拉出的,第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?
请问高手们 低压配电箱内的汇流排上若打孔 面积载流总平方数会不会受到影响? 如何选择确定已知需打孔的汇流排大小? N PE汇流排又如何选择大小那?若总开125A/3P电源侧电缆连接4*50+1*25平方 下口使用汇流排提供负载断路器的上口供电 (例如有20个断路器) 汇流排该怎么选择? 不知说明白了没有 嘿嘿 见笑了啊 谢谢解答
本帖最后由 c168_com 于 2013-9-2 17:24 编辑 一排C45(DZ47)开关用汇流排连接起来,可是总的进线怎么做?特别是2条以上的汇流排,如果用软线在其中一个端子引出,接头处理不好的话,有和汇流排其它相短路的危险(如下图所示,引线与外面那一相铜排上下间距太小)。
不同类型的气体汇流排结构是不一样的,因此具有的特点也是不一样的,下面笔者简单为大家分析一下几类气体汇流排的结构特点: 1、双瓶组合形式的气体汇流排,它的结构特点是双瓶组合形式的气体汇流排是构造最简单的汇流排,仅仅只能够提供两个钢瓶来运用,是一类不能够扩展的供应气体体系,主要适合使用在体型比较小的供应气体场所,例如修理供应气体站点等。 2、单侧形式的气体汇流排,这种类型的汇流排具有的结构特点是专门为单独气源的运用而设计的,能够当成重点的供应气体来源或者另外的气体来源的备用体系而获得普遍的运用。 3、双侧形式的气体汇流排,它的结构特点是设计中运用了主要供应气体瓶组以及备用气瓶组合双气源构造。在主要供应气体瓶组的压力下降到没有办法供应气体的时候,关上主要供应气体瓶组阀门,同时开启储备使用的气瓶组开始供应气体。这种形式的气体汇流排经由操作人员操控完成主要供应气体来源和备用气体源之间的转换。转换流程具有停止供应气体的状况。 4、半自动更换气体汇流排,这种类型采用的开放形式构造设计,构造特点是既能够确保实现自主切换,有能够确保输送出来的气体非常评
摘自电气技术鄂州电厂一期工程2台300MW汽轮发电机组系东方电机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-300-2型汽轮发电机。 在工程建设过程中,1、2号发电机因多次发生定子内冷水系统中汇流管低阻和金属性接地故障而无法对发电机定子主绝缘状况进行检测,严重影响了发电机在现场的绝缘交接试验。 与通常的发电机汇流管接地故障不同的是,在1号发电机和2号发电机汇流管上分别发生同时多点接地或多发性的一点接地故障,给故障原因分析及故障点查找和处理带来较大难度。通过省电力试验研究所、鄂州电厂、省电力建设第一工程公司等单位的共同努力,对故障现象认真分析和反复试验查找,终于将各接地故障点逐一查明并及时处理。 1 故障情况 1.1 1号发电机故障情况 1997年7月在发电机定子内冷水系统调试完成,内冷水系统经冲洗水质达到规定要求后,在内冷水循环状态下对定子总进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH1、RH2)和出线盒进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH3、RH4)以及4支
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
因工艺需要,需用铜汇流排跨接微型断路器,貌似这个汇流排质量良莠不齐,有没有质量比较可靠的?烦请推荐一下用于[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-4 21:26 编辑 ]
低压配电柜的汇流排(铜排)是否必须镀锡、刷漆?如果需要是依据哪条规范?镀锡是为了防腐、刷漆是为了绝缘吗?
图纸简介: 丙烷氧气站-电施_属于爆炸危险环境的电气施工图,本工程设计包括照明系统、消防系统、建筑防雷、接地及安全系统。本工程所有动力配电设备工艺二次出图,排烟机兼事故风机动力除外。 投稿网友: qq278813968 上传时间:
250A塑壳引3根16平方线到汇流排上任一空开,线是否吃的消,汇流排是否可以?如果分5个5个一组引2组16平方线到两边的空开,汇流排中间要不要截断?
我设计中遇到一个问题不太很明白2台并列运行的变压器低压侧汇流排(母排)应该怎么选择!具体情况是在一个项目中,选用了2台1000KVA(10KV/0.4KV)的变压器两侧出线向一段低压母线(没有分段)供电,然后给中央空调设备供电。低压进线开关选用的是1600A,低压母线是应该按两台变压器的电流来选,还是怎么选,不太明白,急切希望高手指点!谢谢!也希望能和各位成为朋友!邮箱:rufeng2006123@163.COMQQ:328950331联系电话:13886815289
知识点:配电汇流条 配电箱作为强电入户的第一道关卡,它相当于入户电流的总指挥部,负责将电流分配到家庭插座、照明灯各个用电位置,其重要性不言而喻,安全可靠的安装也变得尤为重要。
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?