.这样接地线也能通过验收!
这样接地线也能通过验收:
做设备接地时,导线的型号怎么确定
比630kVA的BV-150还小
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。 2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。 3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。 因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不
做接地线,一般要打几根角铁才合格?
接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!
最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?
现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!