处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?
在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线
变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
小弟想问一下,配电室一圈接地扁钢和电井里面通长敷设的接地扁钢该如何固定呢?是用膨胀螺栓固定还是有专门的固定卡子(就像防雷接地接闪带的支持卡)?如果用螺栓怎样固定?如果专门的固定卡,那么固定卡学名叫什么?有没有图片?
各位大神,配电室的保护接地如何做呢?是不是围着配电室用40X5的接地扁钢明敷一圈,然后和接地主干线连接,用不用预留接地板?预留几个?配电为做了接地干线,还用等电位端子箱吗?
在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.
有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?
哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地 最近学习接地系统,请各位赐教
现在施工的小区有3个配电室,设计图纸上有工作接地,但是不知道什么原因,变压器都已安装,但是工作接地没做,现要补作,不知道该怎么做好。初步定位室外的扁钢仍旧是挖沟埋设,室外到室内穿墙时用PVC管保护,不知道这样行不行,室内不知道是明敷扁钢还是穿管敷设好,扁钢为40*4,希望各位大侠赐教,谢谢!
变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]
求助,地上单独建设的10/0.4kv变配电室,低压侧中性点直接接地,计算入地短路电流时,避雷线的工频分流系数怎么选取(进出变配电所的外线电缆都是走电缆沟,没有避雷线。。。),还有就是流经接地中性点的短路电流怎么计算。。。
在建房建项目,配电室高压电未通电,甲方要求施工临时电接到低压馈电柜上母排上进行调试。母线排零线是接地的啊,临时电接上之后临时电配电箱不跳闸呢??
求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
最近学习了王厚余前辈的一些文章,感觉最新版图集14D504-P69的方案3和4不解之处。在这两个方案中,电源的中性点均作了两次接地。中性线的不平衡电流可分别通过7号线和13-8-4-1号线两条回路回到中性点。这样就形成了两个回路。感觉会产生杂散电流。 不知道我的理解对不对,请大家说说自己的想法。