指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?
等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联
现在经常看到设计单位在设计等电位连接时用镀锌扁铁把个陪电箱之间连接起来而不是直接从地基钢筋中引这样有什么不同?如果可以直接从下面引岂不是可以省很多材料
请教下,在施工现场看到一些疑惑: 看到一个泵房的的电机都做了外壳接地了(电机外壳联接到穿线管,穿线管联接到桥架里的扁钢,扁钢联接到接地极),那泵房内的等电位联接箱用来接什么呢?, 同时房间内做了环形接地(扁铁在离地200mm左右的高度围绕室内焊接了一圈,然后焊到建筑预埋的扁铁),房间里的一个控制柜焊到了环形接地圈上,为什么要这样做呢?控制柜引根电线到穿线管不可以当接地吗?
将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。 二类及一下的防雷建筑不是共用接地体么 那很难做到不和接地体相连啊
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。
请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家
一般多层、小高层、高层住宅的等电位箱一般设在何处?对其个数有无具体要求?接地电阻测试箱一般是每根引下线上都设吗?我看规范上要求设计说明具体位置及个数。如果施工图纸上没有,一般如何考虑?请各位多指教!谢谢!
现在又来了,是顶层的一个多功能厅,屋顶采用彩钢板,采用角钢搭起来的网架,施工单位说根据国家施工规范,也要增加等电位连接,业主又在问要不要做,规范有没要求做,我现在的做法是叫施工单位给我找出依据出来。否则就不签联系单。。
请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
民规中14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。 辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。规范这么写,而且用的词是“必须”,那么我们设计时是怎么做的呢?
在总进线处需设置总等电位接线端子板,配电箱处设置接地预埋板,两者都是从基础内的接地网用扁钢引出,但两者有什么实质上的区别,感觉配电箱处的接地预埋板也有点像等电位了,请教各位了!!!
TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)
厂房地面防雷接地网和等电位铺设时监理提出一个问题:等电位不能和防雷接地网在一个平面上!我就问下那间隔多深?监理也没回答出具体数字,就所有一点间距就可以!之后回想:防雷接地网和等电位网为什么不能在一个平面上?规范有要求吗?如果规范有要求那间距是多少?求前辈解答!
05D10_防雷接地工程与等电位联结
现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了
这个问题不是关于电气方面的,我只是想问一下,卫生间等电位箱安装后,有什么好的装饰方法,因为卫生间肯定是要贴瓷片的。到时这个箱是不是也封在里面呢?如发错地方请版主原谅。