为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
HGT 20513-2000仪表系统接地设计规定
仪表接地(包含仪表保护接地和工作接地)是仪表人经常碰到,本文就大家关注的十六个仪表接地问题进行广泛讨论,昌晖仪表将讨论的结果整理出来分享给大家。 问题一 仪表的保护接地和工作接地可以单独弄一个接地极吗?不管电气有没有做等电位,仪表可以单独弄个接地极,把保护接地和工作接地连到仪表接地极吗?截图是一个接地规范的条文说明,最后面的一段怎么理解? 仪表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 问题二 是不是可以这样认为:如果工厂的低压配电系统已经完成全厂的等电位连接,那么仪表系统应该与电气共用接地系统,采用等电位连接。如果工厂没有等电位连接系统,控制系统可以采用单独接地,即保护接地应接到电气专业的保护接地装置,工作接地采用单独的接地体,接地体应与保护接地体至少5米以上
1、某项目验收期间,电气专家认为:“对于仪表保护接地,采用仪表壳内接地端子连到控制室做保护接地,仪表仅外壳接地端接地不符合规范”这种做法对吗? 叶总答:现场仪表有表壳接地端子和表内的接地端子。如果仪表是220VAC供电的,表壳是接到表内的接地端子并接到PE线的,就是说仪表外壳已经接地了,原理上没有安全问题。但是,PE线来自供电系统,与现场的接地系统可能存在地电位差,所以,通常还是要将仪表外壳接地端子就近接地,在爆炸气氛场所,必须接地,避免电位差引起火花。 如果仪表是24VDC供电的,表内电路和接地端子是不接表壳的,接地端子空置不用。表壳接地端子接地,理由同上,属于过度防备。非爆炸场所不用接地。 现场仪表外壳接地应该就近接地,可以接到附近的金属框架
仪表专业提个条件给我,说他的几个仪表盘需要保护接地与工作接地。保护接地就是外壳接地,工作接地仪表专业的说要就近打接地极,是这样吗?那具体画法如何画,参考哪本规范实施呢?小弟不才,接触不长,恳请大哥大姐帮忙了!
我站仪表和电气共用一个接地,最近出现一个故障,一个电工误送开关造成低压380v短路,结果造成仪表系统接地引下线烧断,还致使仪表系统9个模块损坏,给生产造成极大的损失,我想问问,共用一个接地有什么特殊要求,或者可分开接地?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近土壤的大地电阻率,也能够达到降低接地电阻的目的。昌晖仪表在本帖分享六种降低接地电阻的方法,电工在电气及仪表防雷接地施工中会用到。 1、利用低电阻系数的土壤(即换土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂质粘土等代替原有较高电阻系数的土壤,必要时也可使用焦碳、
知识点:地上仪表箱
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。