为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?
各种类型保护接地对导线线径有何要求?一次设备/二次设备保护接地的要求,例如:10kV断路器和隔离开关的器身接地导线如何选择?
我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?
请教变压器中性点接地导线的截面如何选择,是否应该和零线一样?或者小一些也可以?有什么测算方法么?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
请教各位:我在作设计的设计的时候老是被导线、电缆的选择以及导线、电缆与穿管规格的配合所累 ,请各位帮忙给点建议啊(最好能给点公式之类的)!还有就是一般断路器和导线、电缆的配合又有什么要求!
请大家看看:35kv导线这样换位可以吗?
变电所内的软导线选择,是否以变电站的最大短路电流(比如三相短路,一相接地,二相接地)为计算依据?那设备的接地线呢?另外66/11KV,2MVA的变电站,66KV和11KV各侧的载流量是多少?
我在设计过种中遇到这么一个问题。以前我在照明配电箱的系统图中,插座线路的接地线都是用BV线的,比如说单相插座线路:BV-3×2.5。现在我们这边有的审图公司或是一些年纪较大的人提出来,插座的接地线要用软导线BVR线,而且我看到有些其它地区的图纸好像也是这样的。我查看了规范,没有发现规范上有这方面的明确的规定。现在想向各位请教一下。
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。