首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于安全接地的另一些问题

    一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗,这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释

  • 关于接地安全的一些疑问

    在我做的几次图纸中,我一直都没弄明白我们在画等电位板时,是依据什么来选择等电位板的大小的。我的图,因为都是较小的住宅类,所以统一用的是40x4的镀锌钢板,但是我一直都不知道为什么这样选! 这次做个药厂的,看了别人的图纸,发现他用的是100x100x6的板子!!! 而我找了许多的规范,也没能找到一个具体的解释,相对于防雷引下线,最起码规范标注了钢筋的大小,可以镀锌钢板这块就让我郁闷了 ,都没公式说明,也无计算提供。 唉,可能是自己没找到吧,所以也希望论坛里能有人教教我,要不告诉我规范或者书都可以。

  • 浅析防雷接地及电气安全

    在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。

  • 防雷·接地及电气安全技术

    文件格式:PDF文件大小:3.52 M

  • 施工用电安全问题之如何接地

    (1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障

  • 电热淋浴器接地与安全问题

    80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。现在想用电热淋浴器,问题是:1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?2、如果需要接地,应该怎么接?

  • 系统接地的型式及安全技术要求

    GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求

  • TT系统中工作接地的安全作用

    TT系统俗称三相四线制 配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条中性线。低压中性点直接接地,又称工作接地。 1.在TT系统中若线路绝缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电压220V通过故障点和工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从而可以缩短线路的故障时间。 2.尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的电压降很低,一般不会超过安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全电压。 3.在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。 4.当

  • 关于防雷接地及电气安全的探讨分析

  • 电柜门是否都需要安全接地?

    我接触到的电柜门和柜体都有地线连接,但是我以为如果电柜门上没有按照任何电气元件,和柜体地线连接是多此一举,而且反而有安全隐患,不知我的想法是否正确?请指教!

  • 保护接地或保护接零的安全技术措施

    机电之家-->电工园地栏目首页-> 电工知识 -> 经验交流 --> 保护接地或保护接零的安全技术措施保护接地或保护接零的安全技术措施低压配电系统主要有下述五种 1、TT系统:TT系统三相四线制中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的系统。一、TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所

  • 多点接地安全问题,需要大家帮忙看看

    所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。两市电一母线,两市电没电,发电机启动。现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1)这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,在引出PE,N两条线,是不是可以看成只接了一点地。(另外这个电房里面还有很多房柱都写着“室内接地扁钢与桩基,承台接地引上端点通焊”,配电房里面这一圈接地扁钢无论你与房间的多少条柱焊接,应该说都是接到地下所做的

  • “接地与安全”专题学术报告资料

    中国航空规划设计研究总院电气总师丁杰研究员做的专题报告,结合自身多年经验以及15D502 《等电位联结安装》 标准图集修编工作,围绕“接地与安全”这个主题,从接地的分类、高压系统接地、低压系统接地,15D502 《等电位联结安装》 标准图集的修编内容等方面进行了分析阐述。

  • 防雷接地电阻值多少是安全的?

    接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10

  • 安全超低压回路严禁接地?

    14.3.5 安全超低压回路的带电部分严禁与大地连接,或与构成其他回路一部分的带电部分或保护线连接,使用安全超低压的设备外露可导电部分严禁直接接地或通过基他途径与大地连接。8.3.10.2 可以将超低压回路电气设备的外露可导电部分和回路中一根带电导线与一次回路的保护线相连接,依靠一次回路中的自动切断供电的保护措施,作为超低压回路的故障保护。但必须满足保护装置灵敏度的要求。安全超低压回路就是指36V以下吧?这两条规范一个说禁止接地一个说与一次回路的保护线相连接不是矛盾吗?为什么不能接地了?安全超低压设备有很多都是与220V设备组合使用的,如果发生相线碰壳事故怎么办?

  • 本质安全电路和装置接地要求的探讨

    知识点:安全电路和装置

  • 请教车间灯具不接地线安全么???

    我有一项目,国外的工程师在问: The cables specified for the light does not contain the PE wire. Is this correct? In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated.因为一般灯具接线都是L,N,没有PE线,线也是用的BV-2x2.5mm2,两芯的,这样安全么?希望大家帮我解释一下,是否国外和我们不一样呢????还有一个问题就是有没有设计车间行车的朋友?10T的起重机需要多大功率马达?起重速率是达到多少呢?那里有这方面的资料?

  • 系统接地的型式及安全技术要求你了解多少

    系统接地的型式及安全技术要求你了解多少

    本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-16 10:06 编辑 系统接地的型式及安全技术要求你了解多少 作者:佚名 本文对系统接地及其安全技术的原理,进行一些分析,以飨网友。如有不当,请广大网友拍砖、指正。 第一,关于系统: 由于电压等

  • 厂房设备接地安全检测方法

    ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。

点击加载更多

安全接地

安全接地专题,为您提供安全接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安全接地 相关的专业交流讨论,更多安全接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

接地电极

接地操作棒