为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理?听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力?谢谢!!
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!
防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的
交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc请问二者相同否?若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?请高手解答一下.谢谢!
B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
在工作中您是否有这样的困惑? 怎样用万用表检查线路是短路还是接地? 如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的
一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?
在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?
在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!
使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。 装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。 严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。 河北祥发电力器具有限公司专业制造短路接地线 悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。 携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。 携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废
1、装设短路接地线应由2人进行,其中1人操作,1人监护。操作人员要使用绝缘棒,戴绝缘手套,人体不得触及接地线,监护人员应离接地极有一定的距离。2、装设时,应先用验电器验证检修线路和设备确实无电,并经工作负责人许可后才能装设。3、接地线应与带电线路和设备有一定的安全距离,以防摆动触及带电线路和设备。4、检修线路和设备的两端,有可能对检修设备和线路突然送电的各方及停电设备产生感应电的部分均要装
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:
下图来自配电手册,从红色标注可看出为三相和两相(不接地)的短路电流计算,那是否三相和两相不接地的短路电流计算都采用红色标注的式4-54计算?如可以的话,则三相短路时的短路电流岂不和两相短路电流相等了? 不知道在在下那里理解错了。提前谢谢您的回复。
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。