为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
知识点:接地导体
在IT系统中相导体通过阻抗接地,而在我的理解中相导体如接地那是发生了接地故障的异常情况,但这里显然不是这种情况?为什么会出现这种情况?提前感谢回复
问题如题。实际工作中遇到有的行业要求统一涂黑色油漆,有的行业又规定要涂黄绿相间色漆。五花八门,难以是从,如何是好?
当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?
一般看到技术要求上仅说明三相四线制,图纸也无明确说明系统接地的形式,请问如何确定带线导体的形式(A,B,C,N,PE还是A,B,C,PEN)?
请各位达人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 编辑 ]
求助,大家谁用过磁性调压器?低压侧电流1700-2300,大家都用的是什么导体,我看了截面800的电缆载流量才1300左右,三相的也需要6根,用铜母排大概也要125X10,铜管要100外径90内径.第一次接触这东西,大家给点意见.谢谢.我是利用调压器(相当于变压器,可以连续平和调压)把380V的电压调到5-35V,给电热带加热,通过调压调节加热温度调压器型号为TSH-150/0.5(容量150KVA),输出电流为1700-2300A
我有一家台资企业客户需要高压交联电缆,但是材料单上是: 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆21/35kv 1*400mm2 中性点接地系统(第二类导体)请问:这后面的--中性点接地系统(第二类导体)--什么意思?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
我这里有个表是关于变压器低压侧出线的选择表,里面有关于低压侧接地的导体的截面选择,但我不理解这个数据是怎么得来的要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?首先说说我的理解:1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)3. TN-C或者TN-C-S 是否应该按照最大的PEN出线的截面来选择或者单相对地短路电流来选择?4. TT系统的系统接地因为应该设置漏电保护,是否可以借鉴TN-S的接地导线选择方式。当然前提都是能够满足接地电阻的要求文字粗糙,权当抛砖引玉![ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 编辑 ]
近期项目的图纸审查大量提出对于建筑物基础内引出室外的接地线和接地极应采用不锈钢材料的意见,不少人都在询问原因,也有不少同行存在质疑,下面就几个热点提问简单解析一下原因:
图片中的6/10KV电缆中的6kV是指相电压,10kV是指线电压? 如是的话?为什么还有8.7/10kV这种类型的电缆?提前谢谢您的回复。
照明配电回路要不要设保护接地导体(以下简称PE线)?这个问题不能一概而论,需要具体问题具体分析。有的情况下要设置PE线,有的情况则不用设。 I类灯具要接PE线 ,这类灯具已经预留了接地端子,或预留黄/绿PE线。因此这样的照明配电回路需要设置一根PE线。而II、III类灯具则不需要设置PE线,灯具上也没有接地端子,根本无法接PE线。 表1 灯具防触电等级
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!