为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量
据供电所反映某10kV线路单相断线(于档距中部断,电源侧线路侧两侧均接地)问题是:35kV变电站线路保护却不动作,变电站线路保护为常规电磁式电流速断,电流过流保护及10kV接电保护(发信),是否10kV接地继电器问题,还是其他问题?除停电试验保护装置,如何查找故障?谢谢大家!
在工作中您是否有这样的困惑? 怎样用万用表检查线路是短路还是接地? 如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的
一个单位有90户住户,他们以前的户内供电线路没有接地线,现在计划将电表统一集中在一个地方规范管理方便抄表,在配电箱处设置浪涌开关有用吗?有望各位专家指点建议.E-mail:ynund@163.com
图中的内容来自GB50065,请教一下标红的那部分L如何计算,在本项中并没有给出L的计算方法?L1=0表示的是什么?提前谢谢。
在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。
1、通道不畅造成接地 通道不畅指线路通道保护区内有树木,建筑物和其他不符合规程规定的交叉跨越线路,特别是大风或雨雪天气时,更易造成接地故障。按照有关线路运行规程,保证线路保护区内障碍物与导线的安全距离是解决这一现象的有效途径,对于线路通道不好解决的地方,更换绝缘导线也可解决这一问题。 2、导线被外力破坏造成接地 即使导线保持对地安全距离,也可能被外力破坏。为避免些类现象发生,在作业区的导线上悬挂“有电危险”字样的夜光标志牌,这样夜晚作业时也可以看到,可以更好地起到警示作用。 3、绝缘子击穿造成接地 绝缘子包括导线支持绝缘子、隔离开关支持绝缘子、变压器绝缘套管、断路器绝缘子等,被雷击穿造成接地,或断路器真空泡破裂造成接地,这种现象不易目测,一方面严把进货关,另一方面要加强线路巡视维护,在雨季前对绝缘子进行擦拭。 4、非熔丝接触横担造成接地 个别用户跌落式熔断器熔体熔断后,临时用铝丝代替熔体,缠绕连接,我们称之为“绑克现象”,这种现象在实际运行中常见,也容易造成接地。 5、避雷器击穿造成接地
我单位10kV线路在今年发生一起断线故障,电源侧导线还在电杆绝缘子上固定,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火,但变电所内没有发接地信号,还显示线路三相电压正常,请问一下,为什么不发接地信号?断线处的反馈电压能计算出来吗?怎么计算?怎么能解决这样的问题,谢谢
各位专家: 我单位6KV配电线路为三相三线制,前几天发生单相接地故障,相应的在计算电量的时候,发现网损增大,这之间是否有联系啊?如果有,希望尽可能详尽。盼望指点,不胜感激!
爆规gb50058-2014 5.3.3条 爆炸性环境电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护。对于这个配出线路的接地保护,大家是怎样实施的?能否用带漏电的断路器(100mA)来保护?还是加漏电探测器(造价太高)。我说的这种接地故障是故障电流小于断路器的额定电流(无法激活断路器的反时限或瞬时动作),如缆线受潮,轻微磨损造成的,虽然这种故障电流小,但在爆炸危险区是很大隐患,应该及时发现。
我接触的欧洲生产线电路图中,主线路电器的保护接地与隔离变压器二次侧其中的一根线接在一起,还与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。
最近我们所经常发生接地现象,只报警,不跳闸,电压表C相有失压,只是闪一下,又恢复正常, 后来A相也偶尔出现此问题,是否与三相负载不平衡有关?请回复zxc6451@sohu.com
我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?请各位大虾指教!
浅谈低压配电线路的接地故障保护
感谢大家对关于高阻值接地帖子的关注,由于我是做采油厂10kV配电线路维护的,表达的语言可能不规范,请大家谅解。我们这线路从变电所出来后,就带变压器、电容器等常用设备,再也没有变电所这样的配电室,我现在想重新问一下问题,当变压器三相高压接线柱中,A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,我想问一下,C相是否有从A、B两相感应过来的电压?或是从低压感应过来的电压?如果有电压,电压应该是多少?我们这是10kV线路;再继续问一个问题,还是A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,此时若C相有一根铁丝,使C相和接地线接触良好,我想问这样对变压器A、B两相电压是否有影响,若有影响,能不能反应到变电所内,变电所内能否显示出A、B两相电压降低或者升高?谢谢大家
我单位现建设一35KV变电所,站区枢纽接地是否应与进线铁塔连接,进线铁塔已与35kv进线避雷线连接,我枢纽接地网是否应避开铁塔接地,间距多少?找了基本规范都没有明确相应内容。令由于我站是集中式的室内变电站,站内综合楼结构都有-60×6 的扁钢在其中随结构一起敷设与混凝土中,监理要求我们对焊接扁钢涂刷沥青油漆,在混泥土中的扁钢是否有这个必要涂刷···~·
最近遇到一个工程,从两个变配电房引两路低压到同一个用电场所,采用电缆埋地敷设,在用电点分别接入两个配电箱,两路各自独立运行。采用TN-C系统,两路电缆的PEN线在配电箱处,是否可以共用一个重复接地装置。听听各位的意见。多谢!
农村电网改造工程的实施,农村10kV配电线路采用中性点不接地"三相三线"供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。但采用"三相三线"供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。 1单相接地故障的原因