虽然是比较老的柜型,但还是想知道一下,什么状况下选择上下隔离开关都带,什么时候只有上隔离?还有什么情况下带接地刀?知道的老鸟帮忙解答一下,THANK YOU!
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?
与你共享
我想问的是现在低压进户,如果分断电流较高的话,通常采用塑壳断路器,否则普通住宅型都采用普通电子式断路器,现在隔离开关用的很少了啊;(除了价格原因外)我觉得没有理由不用断路器啊?另塑壳断路器与电子式断路器区别什么地方呢?请高手解答我的困惑~
送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?
为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?
我们国内很多工厂生产12KV的断路器和隔离开关但是也有工厂说生产24KV的但是从来没有见过他们的检测报告不知道真假哪位熟悉24KV的断路器?24KV的隔离开关?哪家工厂有生产?我们想联系谢谢同行朋友!
问个刚刚遇到的事情:插座配电箱的前级在照明配电箱里,是100A的空开;插座配电箱采用160A的隔离开关,下口接入N多个微型漏电空开。这种接线方式有何不妥吗?隔离开关的标定值应该比电源侧的具有保护功能开关的整定值大。但是将空开放到隔离开关的前面,如果出现意外,空开动作,是不是“越级拱闸”?
在主接线中,发现有些情况下需配置快速隔离开关。如:线路侧地刀,双母线侧隔刀但现有的规程规范中未发现相关条文说明请教各位,配置快速隔离开关有什么依据?谢谢!
《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教
负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压气式、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。
图纸简介: 有无安装隔离开关的台区图纸、及最新的台区安装方式 投稿网友: xhz3948 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
咨询大家一个问题啊,新的低压开关设备是不是将负荷开关与隔离开关统一了!在低压开关设备和控制设备第三部分里,没有负荷开关,新的低压配电规范也没负荷开关,且隔离开关与旧的负荷开关电气符号一致!
请教各位前辈:今天收到审图中心施工图审查意见,其他图没有问题,但是提出一条“隔离开关只有壳架电流无整定电流”的审查意见,第一次遇到这样的问题,系统图中选用隔离开关为INT125,3P/40A,前级整定为32A,问了同事都说没有遇到过,盼各位前辈帮忙解答一下,拜谢
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片
我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了
看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?