这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.2.6 明敷接地线的安装应符合下列要求: 3.接地线支撑件间的距离,在水平直线部分宜为0.5m~1.5m ,垂直部分宜为1. 5m~3m ,转弯部分宜为0.3m~0.5m。 5.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm ;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
比630kVA的BV-150还小
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
做设备接地时,导线的型号怎么确定
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
我对室内接地干线一直不是很理解,我做的是钢构厂房,基础有接地网,车间附设了变压器室,我看所有的变压器室都有室内接地干线,我感觉我已经设了接地网,还有必要做室内接地干线吗?室内接地干线应该和什么连接? 带电设备外壳保护采用TN-C-S,动力箱处重复接地就行了,好象也用不到室内接地干线啊?
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线
接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
做接地线,一般要打几根角铁才合格?
现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。 2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。 3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。 因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不