.这样接地线也能通过验收!
这样接地线也能通过验收:
为确保在停电设备或线路上工作安全,《电业安全工作规程》(DL409-91)规定,停电以后,验明设备或线路不带电,还必须挂接地线,并规定:“接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线”。成套接地线实质上是三相短路接地线,它由三相短接部分和集中接地线两部分组成。当装有三相短路接地线时,若发生突然来电,如图1中开关K误投入,这相当于发生了三相短路,短路电流不经入地而在短接线上形成回路。此时若A、B、C三相的短路电流分别为IKA、IKB、IKC,则流过接地点处的电流:IKO=IKA+IKB+IKC=0 而当三相短路接地点处的电压UK=IKOR=0时,即三相短路接地点处和大地同电位。如忽略短路电流在接地部分的压降,就可以认为接地悬挂处及其后侧(负荷端)也是地电位,也即保证了被保护设备或线路对地电位为零或极低,从而能保证工作人员的安全。 然而,有的电工对短路接地线的原理缺乏认识,因而在实际工作中常常出现以下三种错误做法: l分相单独接地.如图2所示。在这种接法下,假如开关K误投入,三相短路电流IKA、IKB、IKC将分别从各相接地线流入大地
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
比630kVA的BV-150还小
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
做设备接地时,导线的型号怎么确定
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
见到一种说法是:“控制电缆以及单芯截面不大于4mm 的电力电缆铠装层接地线截面采用4mm2 。电缆截面大于4mm2 而小于120mm2 时,接地线截面为16mm2 。”请问这种说法对吗?出处在哪里呢?一般二次回路的凯装层和屏蔽层接地线截面如何选择?是两点接地还是一点?
220KV电缆在一端有一根接地线,使用钳型电流表可以测量这根接地线的电流,我厂测出是1.2A,不知道是否合格,请教有没有这方面的标准。谢谢!
今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的? 我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了
分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
接地线在施工时被铲断,一直没整修。接地和接中性线可能是连一块的,没有220伏电压。也一直这么用着。请问有哪些危害?请高手指教。