为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
高压配电装置设计技术规程:接地开关或接地器的安装数量应根据母线上电磁感应电压和平行母线的长度以及隔间距离进行计算确定,请问怎么计算?
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
我想电压互感器大家并不陌生,但是对于它的接地,N相线接地还是B相接地的区别能分得清楚吗?我上传一份论文供大家参考
我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片
借助电磁暂态分析程序 EMTP软件对单相接地故障进行仿真。 主变T变比为110/10kV,高压侧接无限大电源;Rf为接地故障电阻;系统出线有三种不同线路条件:架空线
如图一的B630已经接地了表示2个互感器中性点都接地了,那图二的N611和N621有必要接地么。A611.N611和A621.N621是互感器220V电源输出。。互感器型号为JDZJ-10 10/0.1/0.22 800VA。。求解答!土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8885869-1-1.html
今天看到一个这样的图,如下:其中性点接了击穿保险后接地,也直接接地了,这样,不是击穿保险的两端都接地了吗?我觉得这个击穿保险是多余的。
同期保护的电压互感器是否接地进线断路器柜装一只羊角式电压互感器,一次接A,C两相做同期保护,请问二次侧接地吗?怎样接地呢?
交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]
说法一:电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。 其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
随着科技的不断进步和发展,对于10kV不接地系统的电压互感器也不断研制出新的型式。JSZF-10G1型电压互感器与10kV旧式三相五柱式电压互感器,无论在原理还是构造上都有极大的差别,如果电压互感器的一次接地和二次电压回路,还承袭旧式三相五柱式电压互感器的原理,将会给系统带来极大危害。因此结合实际应用中出现的问题,对10kV旧式三相五柱式电压互感器与JSZF-10G1型电压互感器进行分析。 1JSZF-10G1型电压互感器异常 2006年7月25日110kV周田变电站10kV选线装置发出I母线接地信号,检查电压二次回路发现,A、B、C相电压分别为61V、
在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路。一、PT单相接地及处理在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每个变电站的母线上均装有电磁式PT。当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。1.1在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT铁芯饱和。如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。1.2当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且
本人近期在写篇论文,关于接零和接地的问题,对于电流,电压互感器二次接地点的选择及规程规定,还有相关的一些资料都很匮乏,大家有的话给提供些,不胜感激!
带计量绕组电压互感器B相接地,计量绕组的接线方式怎样才是正确的??[ 本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 编辑 ]
10kV接地电压互感器接线图
如图一的B630已经接地了表示2个互感器中性点都接地了,那图二的N611和N621有必要接地么。A611.N611和A621.N621是互感器220V电源输出。。互感器型号为JDZJ-10 10/0.1/0.22 800VA。。求解答!