首页 课程 资料 论坛
  • 施工现场消防器材配置标准

    现下一些施工现场抢工期、赶进度,甚至违规操作,忽视消防安全,极易引发火灾事故。施工现场火灾时有发生!正确配置消防设施至关重要,接下啦我们就来看看施工现场消防器材配置标准。 1、厨房:面积在

  • 需警惕消防器材质量中的隐患

    消防器材包含:灭火器、消防栓系统、消防破解工具、消防水炮、消防隔热服、消火栓、 消防警铃、 消防检测仪器、 消防梯 、消防过滤式呼吸器、 消防防火毯 、消防标牌、 消防水带 、消防警报、烟感、温感、灭火器、消防应急灯、消防指示灯、安全出口指示灯、室内消火栓、消防战斗服、正压式空气呼吸器、耐火救生绳、太平斧、安全头盔、消防胶靴、对讲机、电筒、高频口哨等。 消防器材质量的优劣、性能的好坏直接关系到群众的人身财产安全。假冒伪劣消防器材会麻痹人们的防火意识,延误火灾救援时机,对公共消防器材安全构成重大威胁,极易造成“小火”酿“大灾”的恶果。历年来多次重大火灾,背后总有假冒伪劣消防产品“不作为”的阴影。 社会单位、企业和个人都要明确自身的消防安全责任,提高消防安全意识,充分发挥社会监督举报作用,广泛动员社会各界人士,关注、支持并参与到消防产品专项整治行动之中,把制假的消防水枪、消防水带、消防接口、消防栓等单位、负责人及产品种类、名称列入黑名单,同时邀请新闻媒体参加消防产品检查和消防产品宣传咨询活

  • 消防水池及作为消防器材的水泵结合器的设计

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池及作为消防器材的水泵结合器的设计。以下是相应的设计体会。 1 消防水池的有效容积 在民用建筑工程设计中,消防水池有效容积是根据《建筑设计防火规范》第8.6条、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)第7.3条和《自动喷水灭火系统设计规范》第9.1条确定。然而,对于群体建筑合用消防系统时,不同建筑物之间或同一建筑物地上与地下的消防类别出现差异,确定消防用水标准一般按最大一栋建筑(消防用水量最多的类别)选取。 另外,规范规定了当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积可不包括室外消防用水量,只储存室内消防用水量即可。对这一条,各地区执行标准有所不同。有的地区只要求有两根进水管就可;有的地区要求两条进水管分别从两条市政给水管接入;有的地区要求两条进水管分别接两个水厂;对于这一点,两条进水管分别从两条不会同时关断的市政给水管接入即可。 2 消防水池保护半径 《建筑设计防火规范》第8.6.2条第6款规定,消防水池的保

  • 我收集到的材料价格——消防器材报价

    我收集到的材料价格——消防器材报价

    消声器系列-消防器材报价.JPG

  • 答网友问:消防器材一定要贴封条吗?

    在日常的生活中,我们会在各种场所经常见到消火栓箱、灭火器箱等都会被贴上 封条 ,封条上一般会写着 “非火灾紧急情况禁止使用”“检查日期” 等内容,这样的做法看似非常规范,一些比较规范化管理的单位都要求这样做。于是,如果由消防维保单位对消防设施进行维护保养的,其每月的工作就从更换张贴封条开始。

  • 高层宾馆注意了,12月1日起客房内需配置这些消防器材~

    根据《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021相关规定, 高层宾馆的客房内应配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材 。

  • 出租人应为承租户配备哪些消防器材?一省发布管理规定明确

    浙江省居住出租房屋消防安全管理规定

  • 浅谈消防部队装备器材的优化配置

    一、我国消防装备情况 消防装备是指针对火灾和抢险救援现场使用的各种灭火剂和灭火器材、设备仪器的总称。部队消防装备是消防装备的主要内容,作为我国火灾和抢险救援的主要力量,消防装备是决定消防部队战斗力的重要因素。 我国消防装备总体处于世界落后水平,一些常规装备仍处于欠帐状态。 表1 我国地级以上城市消防技术装备情况(至2001年底)(1) 消防装备 应有 实有 欠帐(%) 消防车(辆) 8734

  • 贵州盘县电厂阀门、清污机、消防器材、电缆、变压器、支吊架设备采购招标

    贵州盘县电厂阀门、清污机、消防器材、电缆、变压器、支吊架设备采购招标贵州盘县电厂第九批辅机设备招标公告招标编号:GXTC-1232095联 系 人: 孙波(经理) 1381113 6601 电 话: 010-51489875 受贵州黔桂发电有限责任公司的委托,对“贵州盘县电厂‘上大压小’改建工程#1、#2机组(2×660MW)第九批辅机设备采购”项目进行国内公开招标。现邀请合格的潜在投标人参加投标。01.资金来源:企业自筹。02.招标范围:本项目的招标范围为2台单机容量660MW等级超临界燃煤发电机组第九批辅机及其附属设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及相关的技术服 务等。本次招标设备清单、招标文件售价、投标保证金、数量如下表所示:包号 设备名称 标书售价(元) 投标保证金(万元) 数量(台/套) 交货地点第1包 普通支吊架 1000 2 2台机组所需(#1机组已采购部分) 现场第

  • 变压器消防辅助器材,可否省掉消防沙箱?

    小弟在作一个500KV变电所变压器消防时,由于当地水井出水少,主变消防由水喷雾改为“SP”合成型泡沫消防,不用水,业主提出取消沙箱,有必要吗?现在消防间已经配置消防铅桶(盛满黄沙)20个

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 地下车库的消防泵房、控制室、器材室需要喷头吗

    地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?

  • 消防员研发灭火器材解决新能源汽车火灾扑救难题

    随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。

  • 关于消防报警的一个问题

    《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?

  • 新手:一工程能否如此消防报建??

    楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。

  • 消防管施工中的一些体会!!

    消防管道施工中四通可以用两个三通代替(例如50*50的四通可以用两个50*50的三通代替,只是管线走的方向有所改变),大小头可以用大一档规格的大小头代替(例如40*25的可以用50*25的大小头代替,只要总管上开口从40改为50,然后增加一段50的短管)。当然这都只是投机做法,毕竟这样做是伤材料的,但是特殊情况下可以这么做。

  • 关于室内消防环网的问题

    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。

  • 关于裙房的消防报警设置

    一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过

点击加载更多

消防器材

消防器材专题,为您提供消防器材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防器材 相关的专业交流讨论,更多消防器材相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

公共图书馆设计

欧式图书馆设计