消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?
第一章 消防标志的组成和种类
请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》现手头上有个工程给人提意见,地下室的疏散灯间距不应超过10米好像还有些地方是不超过5米之类的哪位大虾传份上来研究研究一下!
DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准ttt001出品,网络word版本首发,欢迎传播,也期待更多的地方规范上网,依靠大家的制作.
在"民用建筑电气设计规范"里面“11.8 照明供电”的第“11.8.15”说到: 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。但现场很多都有装插座不知各位是如何解决这个问题的呢是接线直接在接线盒里安装还是怎么装呢请大家多多指教啊
此规范2005-05-13发布,2005-06-15施行,新标准允许了新产品--蓄光型疏散标志,但是对疏散标志的设置要求远远高于国标规范,比如地面设置的疏散标志,蓄光型间距不大于3m,内部发光(传统型)不大于5m。
安全标识牌.规格是.25*30 40*50 还有施工现场操作规程牌.40*60的.这三种是最好销的产品www.fdok.com标牌采用pvc硬塑料板材、铝质、反光、夜光、搪瓷为材料具有耐酸、碱、搞腐蚀、永不褪色、美观大方、随挂随钉,经久耐用方便。多年来产品在市场推出、深受广大建筑、安全劳保、建材消防、安监、电力等部门给予良好的评价。本公司标志按国家最新标准图形版本:安全标志(GB2894-1996),消防安全标志(GB13495-1992),危险货物包装标志(GB190-1990),工作场所职工病危害警示标识(GBZ158-2003),矿山安全标志(GB14161-1993),生活垃圾分类GBT19095-2003),环境保护图形标志着(GB15562/T.12)制作印刷.
北京地方标准 消防安全疏散标志设置标准
这个是山东版
前两天消防局(北京)检查,说是变配电室内的消防专用配电柜需要有专用标志,但没有告诉说是什么样的标志,有谁知道需要怎么样的标志啊?
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。