大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?
请教消防管能直接这样进消防箱吗,有没有具体做法图集
我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
规范要求管件不允许安装在墙体内,主要是考虑维修的方便性。可暗装和半明半暗安装的消防箱,栓头的支管均埋在砌体内,一旦需要维修,就要砸开墙体,看看下面的图:
我们地下车库有些消防箱是如图布置的,以前没有见过这种,以前接触的消防箱都是背靠柱子,这个项目的图纸消防箱有些是平行柱子的。我有两个疑问,背靠着柱子不是更好看吗,设计师为啥这样画,这样不是很难看吗?另
有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?
一个集体宿舍(180米长,11米宽),有四个楼梯,中间为走廊,布置消火栓时每个楼梯设一个时正好一支水枪到达每个角落,规范需两支同时到达,可否在一个楼梯的设两个消火栓呢?(这样子的话消火栓的间距最大为45米,最小为3.2米)是否理呢,请教行家!谢谢!
大家觉得这个效果如何?也可以定做箱子包露出的管子
请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?
最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?
请问消防箱能否暗装在通风兼排烟井的井壁上?消防箱和井道墙壁的厚度均为240,如果暗装的话,消防箱背面铁皮就有露在井道内壁的可能,需要采取什么措施?消防上允许吗?
有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行
高层住宅走廊处的消火栓大小为800*600*220,准备在后砌墙上全暗装,后面是管道井和电井,墙200厚,04s202图集上也有做法,在后面挂网抹灰,如图:有人说这样子做法不能通过消防验收,我就请教到底能不能这样安装呢?能否通过消防验收呢?谢谢~~~
工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。
关于室内消防箱的暗装,明装,半暗装问题,现在也没有一个比较固定的做法本人的经验就是,中小学校的教学楼、学生宿舍等消防箱要求暗装(主要是考虑安全),而其它地方的消防箱原则上不影响安全都可以明装,但是没有一个明确的界限呀哪位大侠有好的经验,跟帖呀,谢谢
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
二层铁罐仓库:长66米,宽30米,高8.3米消防箱布置如图。这样通得过吗?需要二条立管相连成环状管道吗?
上海项目:参照《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94-2001;在设置两条吸水管的时候,可以不设置消防水箱,而目前我只有一条DN200和一条DN150的引入管。在火灾发生时,室内消防流量为70 L/s,当设置两根DN200的引入管时,每管通过70%的消防流量,即单根引入管的流量为Q=70×70%=49 L/s此时 DN200 Q=49 L/s v=1.59m/s,1000i=22.3当吸水管流速v=1.59m/s时,DN150 Q=27.0 L/s v=1.59m/s,1000i=32.7即需要补水的流量为:49-27=22 L/s消火栓的火灾延续时间为3hr,自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1hr,当火灾进行一小时后,系统的流量为室内消火栓的流量Q=40L/s,此时引入管可以满足该流量的通过。故设计补水水箱的补水量为火灾延续时间1hr补水量。设计水池有效容积:V=22×3600/1000=79.2 m3在确定容积以后,那么水泵的扬程的确定按照消防水箱的计算,不计算市政水压了,还是有其他的方式来解