《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
刚刚拿到消防局的审批意见:按照高规7.2.4规定,要设置消防卷盘。因为小女子从没画过消防卷盘,不知道该如何设置。请教大家:该怎么画?消防卷盘管道系统该怎么连接,要做独立的消防卷盘系统吗,还是跟消火栓放在一起?在线等
《高屋民用建筑防火设计规范》7.2.4“高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。”在这里的消防卷盘应当怎么设置呢?需要每个消防立管都设置吗(因为是两根消防立管同时到达同层的任何地方)?
我刚做一体积6000立方米的综合楼,按以前的消防规范可以不用设室内消火栓,但按06版规范要单设消防卷盘。单设消防卷盘立管管径多少?卷盘间距多少?规范上也没有说明,到底该怎么做? 希望各位优秀同仁给以指导!谢谢!
一、什么是消防软管卷盘
在低规中,消防章节提到在不满足设消火栓的公共建筑宜设置消防卷盘。现在想问的是,在一个没有消火栓的建筑物内,消防卷盘可以单独设置吗,是不是没必要。如果要,有什么需要注意的地方?我不是给排水专业,没设计过这种东西。谢谢给排水的朋友指教。
求北京市消防局文件《北京市别墅消防设计补充规定》(1996)108号文件。别墅是应设置消防卷盘,还是宜设置消防卷盘???北京院技术措施上是“应”,但好多文章里写的是“宜”。
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
消防门开启的角度不足90°,导致卷盘只有45°左右,是否会影响验收?刚接触消防,当时问了上司说没影响就没查规范,现在装修现场做好了门又说不能验收。消防箱门开启角度跟卷盘的角度具体哪条规范上有明确表明?麻烦各位,谢谢!
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
根据建规GB50016-2006规定,面积大于300m2的商业网点和不设消火栓的公共建筑应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,请教大家轻便消防水龙可以和生活给水系统合用吗,安装大样怎么办。
《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
刚做设计,需要用到这东西,请问立管管径怎么算啊?
减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?参看图集04S202-35。减压稳压消火栓类似于在栓口设置一个减压孔板,而对应04S202-12的带消防软管卷盘的图示,软盘是从栓口下部接出的。也就是说,假设我现在的消防压力为1.0MPa,通过减压稳压栓口,可以达到消火栓的出口压力为0.48MPa,但是软管卷盘却没有得到减压,即是说,软管卷盘的出口压力依然为1.0MPa。小弟的问题是,软管卷盘的出口压力有没有什么规定说明?能否在采用减压稳压消火栓的同时使用软管卷盘?希望我的表述清楚,没影响各位大侠分析!
因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?3、如果消防软管卷盘不附设在消火栓箱内,独立设置时有何具体要求?有无详细的规范要求?