建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。
点下下方文字解锁消防课程 消防工程施工水电暖(精讲班)
一、消防施工单位的资格审查 不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
这些表格不仅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具体的内容大家可以到里下载一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
该工程占地面积约60000m2,总建筑面积约40000 m2,厂房约20000 m2,彩印大楼约17000 m2。本工程内容为消防工程(室内、室外消火栓;火灾自动报警系统)
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
消防工程施工质量资料如何整理?
碧桂园消防工程施工组织设计
消防工程施工组织设计、开工竣工报告、检验批、报表等
我司因项目发展需要急需寻求消防施工队合作,有3年以上施工经验,人数15人以上,我司是一家消防公司在广东中山,有意在中山做项目者请拨:13631194403,或luolincai@126.com
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB
图纸简介: 工程规模:本工程为地上八层框架结构,底层架空层为商业网点。建筑总高23.8米(建筑高度均为室外地面至檐口建筑高度)。占地面积:526.4m2;总建筑面积约:4255.37m2。建筑体积约为12528立方米。建筑设计耐火等级为二级。图纸内容包括设计说明、给排水平面布置、给排水系统原理图。 投稿网友: oneboys <
消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零
1存在的主要问题 1.1消防给水管网 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检验和强度试验两步进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验,且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。 (2)管网安装应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。为数不少的工程为图方便和少花钱,对镀锌钢管未采用螺纹、法兰等连接,而是大量焊接,埋下了隐患。对采用焊接法兰进行连接的,不进行二次镀锌,应付从事。 (3)为确保管网的强度,安装给水管道支、吊架及防晃支架,但许多施工单位没能按规范要求施工,存在着许多问题,如有的工程中防晃支架、管道支、吊架安装数量少,在管道改变方向时,未增设防晃支架等,造成安全隐患。 (4)管道穿过墙体或楼板时应加设套管,管道与套管的间隙应采用不燃烧材料填塞结实。许多工程未按规范要求进行管道套管设置,其危害主要体现在几个
一起来看一个消防工程实例展示,其施工质量有好有坏,而且具有典型的代表性,值得大家参考借鉴。 优质做法解读 消防电镀锌电线管跨接地及消电管进盒做法规范。