一、设计依据 1、石化规GB50160-2008(2018版)2、泡沫规范GB50151-2021 二、泡沫系统设计 1、根据石化规,确定采用固定式或半固定式或移动式系统: 1)固定式泡沫系统(针对甲、乙类及闪点不大于90°C的丙类可燃液体) 第一对拱顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于10000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于500方; 第二对浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于50000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于1000方。 第三有特别强调,移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐可以采用固定式泡沫系统。 2)移动式泡沫灭火系统
我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,
请教各位,高层写字楼,地下两层车库,车库部分需要做自动喷水——泡沫联动灭火系统,泡沫罐只需要与车库部分报警阀的出水管相连即可吧,楼上部分不用考虑。
地下消防水池与虹吸罐与地上消防泵房的距离。有没相关规范说明?
这是个二期工程,建一个灌区(6个100T的酒精储罐)需要做泡沫消防。 但是一期的消防水池和泵站 距离现在的灌区距离有300多米。那么新的泡沫泵站建造在原来的消防水池附近是否合适。如果重新建个水池,从原来的厂区给水管引入水,在距离灌区50米外建泡沫泵站 是否合适?附:低倍数泡沫消防规范 ,规定5分钟内泡沫液到达着火点 给排水设计手册2册 建议 消防泵站到灌区的管路距离不宜大于200米该怎么做??
图纸名称: 某泡沫及消防泵房设计图 图纸简介: 一、图纸内容: 平面图、系统图、剖面图、设备基础及管道留洞大样图要下载吗?快登陆这里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
现在有个项目,厂房外贴建调漆间(面积100m2)需要特别做泡沫或者气体消防吗? 翻阅规范没有规定,不知单单按B类布置灭火器合适否,盼高人指导 omg,居然能上首页,生平头一回,呱唧一个,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已经过了零点,那就是说前天,已经跟项目主师沟通了下下,既然没有强制性条文,就暂且先不上泡沫或者气体了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 编辑 ]
现有三个均为50立方的地下直埋柴油罐,其外部消防如何设计?只设干粉灭火器够吗?还是要考虑其它,譬如室外消火栓或泡沫灭火器等??望各位前辈指教,谢谢!:handshake :handshake
最近有一个问题困扰着我,同一个建筑单独的自动喷水灭火系统和自动喷水灭火系统与泡沫联用系统这两者之间水池的容积有什么区别,请高手指点~
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 22:56 编辑 本人在某项目施工时,业主房间里面的泡沫罐由于软地基没有处理好,发生了倾斜,泡沫罐现在在房间里面,体积比较大,很难吊出来,经过看现场,发现房间比较高,想采用下面的方法:1.楼板上开洞,用几条槽钢架在屋面,然后用葫芦吊将泡沫罐吊起来。 问题是:1.泡沫罐重2吨,不知道这样够不够力呢。会不会楼板不够力塌下来。 如果这个方法不行,请教大家有没有遇到这样类似的情况。房间里面的设备太重、太大,然后基础出现问题的情况应该如何处理呢。
3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵
消防泡沫液的品种多样,每样产品的有效期也不尽相同,同时,消防泡沫液的有效期还与其储存环境关系密切。
01 消防泡沫比例混合装置用途 压力式泡沫比例混合装置(以下简称装置)是高、中、低倍数泡沫灭火系统的一个关键设备:它可装置于低、中倍数的油罐用泡沫灭火系统、低倍数泡沫喷淋灭火系统、高倍数的全淹沫式泡沫灭火系统。02 装备结构及工作原理 装置主要由压力式比例混合器、贮罐、隔膜(即胶囊)、连接管路、阀门、仪表等组成(见图一)。其工作原理是:压力水进入压力式比例混合器后由进水支管进入贮罐,挤压胶囊置换出泡沫灭火剂(泡沫浓缩液),泡沫灭火剂和水按设计的比例(3%或6%)混合成泡沫混合液。1安全阀2.球阀3.比例混合器4.罐、膜夹层排气阀5压力表6.止回阀7.隔膜8.灌、排泡沫口
我装两个PC-8(泡沫产生器流量:480L/min)可以么再装一个就很大了,960和981要求有那么严格么?求教了
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
在一个面积为25平方米的空间内,用管路输送灭火剂,最远处的喷嘴距离溶剂罐10米,并且最远处的喷嘴喷放压力不小于0.2mpa,应采用多少升的氮气瓶和溶剂罐(水系灭火剂)? 喷放时间不小于2分钟,减压器用多少的合适? 刚接触消防问题,请大神详细讲解,谢谢。
对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文根据石化规的下列条文8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;2. 润滑油储罐;3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。争议焦点在第1条,目前有两种理解:①.只要罐壁高度小于7m,都可以采用移动式泡沫灭火系统;另外就是容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐可以采用移动式泡沫灭火系统。这是一种理解(以或字为分割点左右并列)②.另一种理解是只要是水溶性的可燃液体,都不能套这一条规范,都不能做移动式泡沫灭火系统。即使罐壁高度小于于7m,或容积小于等于200m3,只有非水溶性的可燃液体可以套这一条规范。(以非水溶性可燃液体储罐为句子主体,前两者为定语) <
规范要求 I类飞机库飞机停放和维修区应设置泡沫-水雨淋灭火系统和泡沫枪;当飞机机翼面积大于280㎡时,尚应设翼下泡沫灭火系
请各位专业人士帮忙指教一下,油库固定式低倍数泡沫消防系统泵的选择和管道容积的计算该怎么算?我的混合液泵选的环泵,但混合液用的3%,能用此泵吗?泡沫混合液总流量算得为56L/s,算出管径155,用DN200的行吗?还有管道容积怎么算?那个管道长度如何确定?在此先谢谢各位了~~~