首页 课程 资料 论坛
  • 不锈钢消防水箱腐蚀的问题

    各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。

  • 不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(上)

    冬季水箱易结冻,有哪些保温措施可以采取呢? 1、加装保温层: 在水箱外部增加保温层,如使用保温棉、聚氨酯等高效保温材料,以减少热量散失,提高水箱的保温性能。保温层的选择应根据当地冬季最低气温来确定,确保保温效果。 2、使用抗冻液:

  • 不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(下)

    冬季水箱易结冻,有哪些 加热与循环措施可以采取呢? 1、安装加热设备: 在水箱内部或外部安装电加热器、热泵等加热设备,对水箱内的水进行加热,保持水温在冰点以上。加热设备的功率和数量应根据水箱的容量和当地冬季气温来确定,确保加热效果。 2、促进水流循环: 在水箱内部设置循环泵,促进水流循环,防止水静止而结冰。在寒冷天气下,可以定期开启循环泵确保水箱内的水保持流动状态。

  • 108吨不锈钢消防水箱安装图片!

    108吨不锈钢消防水箱安装图片!

    消防水箱安装:材质食品级304不锈钢,尺寸8.0m*6.0m*3.0m,有效容积108吨,壁厚:底板3.0mm,侧板:下板2.5mm,中板2.0mm,上板1.5mm,顶板1.5mm,水箱基础为10#槽钢安在钢筋混凝土基础上,出水为2台7.5kw立式泵,1用1备。前天下午进场,目前正在安装顶板,预计明天完成。安装完成了,我今天去里面拍了几张,发给大家看看。[ 本帖最后由 chsh409 于 2011-6-21 18:30 编辑 ]

  • 关于消防水箱一些问题探讨

    消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称

  • 关于不锈钢消防水池的问题

    第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西  然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了

  • 关于消防水箱容积的讨论

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<

  • 有关屋顶消防水箱的问题

    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?

  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?

    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。

  • 关于消防水箱容积的计算

    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。

  • 关于消防水箱容积的问题

    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。

  • 消防水箱的型号如何选择?

    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?

  • 关于消防水箱液位的控制

    我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?

  • 消防水箱是不是可以不设啊

    消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]

  • 关于消防水箱设置的问题

    在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 急求:不锈钢消防水箱与碳钢消防水箱的区别

    现有一12立方的消防水箱,有2个问题向各位讨教,谢谢1:消防水箱应该采用不锈钢还是碳钢比较好?两种材料在价格和使用上有什么区别吗?(因为一般我们都用不锈钢)2:如果采用碳钢做消防水箱,那么碳钢板的厚度等控制上有什么要求吗?头次遇到这个问题,希望得到各位的指点,谢谢

  • 不锈钢水箱消防水箱出水管上安装止回阀?对止回阀安装有何要求?

    《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-1995 ) ( 2005年版)规定,除串联消防给水

  • 请教消防水箱容量的确定

    建筑为局部七层商场,单层面积1000,总建筑面积约6500,建筑高度30.3米,建筑总体积接近30000立方,查建筑室内消火栓设计流量表,室内消火栓设计流量应为40L/s,喷淋用水量取25L/s,计算火灾初期10分钟消防用水量为39立方。老版防火规范有此条解释:当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方时,仍可采用18立方。但新版防火规范和消防规范却未发现此解释。请问如此建筑是否必须设置39立方消防水箱?或者依然设置18立方消防水池。万望高手指教!!!

  • 消防水箱的作用及设置要求

    消防水箱有何作用?其设置有什么要求? 消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。 低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。 消防水箱设置要求是: (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。 (2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时。经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3. (3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱。

点击加载更多

不锈钢消防水箱

不锈钢消防水箱专题,为您提供不锈钢消防水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢消防水箱 相关的专业交流讨论,更多不锈钢消防水箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防洒水车

消防改造