消防炮安装在5米高的位置,想问一下大家:平台支架需要提前预埋钢板吗?还是施工时厂家来做? 如果需要预埋的话,钢板选什么尺寸的呢。 谢谢大家!
高空水炮和消防炮是不是不一样???高空水炮与消防炮的设计流量取值、布置方法是不是不一样的?请给出具体规范或者其他解释。本人看过技术措施及大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范、技术规程
有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
各位,有哪位大虾做过消防炮设计?消防炮型号中在一定压力下的射程,其水炮倾角是多少,向上还是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋转吗?谁有消防炮的图块,共享下可否?
共有三次探测,误报几乎为0,首先红外线探测,,接着炮头水平360探测,再次炮头上下90探测,精确的找到火源,角度随其自动补偿和喷柱状或雾状水也是自动,可三种操作方式:1.全程自动.2.中控室人工远程电控.3.现场人工.我的手机13401159925张
只知道大空间超过喷淋系统保护高的场所需要设置消防炮,但从来没有做过,也没有见过哪个规范上有明确的条文规定什么情况,什么场所需要设置消防炮,各位同行能否指导一下。
供消防设计人员参考
大于8000㎡、净高10.4的储煤仓库,是设置自动喷淋系统,还是按8.5.7条中所说“建筑面积大于5000㎡且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。”,还是两者都不需要,只设消火栓系统?求高收指点。
1.智能消防炮 随着经济技术的发展,大型会展中心、会议室、多功能场馆、体育场馆等高大空间建筑物也越来越多。由此类场所发生的火灾也随之增加。
消防炮管内流体运动过程属于水动力学的范畴。水动力学主要研究理想流体运动、粘性液体运动和空泡流等,而这些在消防炮中均有不同程度的存在。雷诺数可以让我们准确表达流体的层紊流状态。当Re为雷诺数,d为管径,w为流速,ρ为流体密度,μ为流体粘度时, Re=dw ρ/μ [1]一 消防炮在消防领域应用的现状消防炮是全球消防领域普遍应用的消防装备,作为一种有效的喷射灭火剂为主要功能的消防装备。消防炮在灭火领域有着广泛应用。由于消防炮是一种定向性灭火设备,所以对消防炮的灵活机动性能有一定要求。水平回转、俯仰角度、直流喷雾的水流状态调整是消防炮的三个基本性能。 表2 消防炮的分类消防炮是将有压流通过炮管而实现射流灭火的一种消防器材装备,在消防救援、灭火和工程领域用途广泛且重要。消防炮将流体集中,借助消防泵或其他增压装置使流体具有动能,使灭火剂准确击中火灾区,实现灭火剂的灭火效果。消防炮通常由炮座部件、喷射部件和操作部件三部分组成。[2]
最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
如果有些问题我可以帮大家查看,共同讨论
手上有个项目,是某电子企业的注塑车间,丙类车间,我准备设置自动喷淋系统,有三个问题:1.车间内有的区域是仓储区,夹杂在生产区内,面积有的只有100~200平方米,该区域是按照仓库的标准设计吗2.喷漆区域能设置自动喷淋系统吗3.大型注塑区是层高有16米,自动喷淋系统已经不能使用了,要设置固定式消防炮系统吗,具体怎么设计啊,有什么厂家资料吗
:) 原先对大空间消防炮的设计均依据《固定消防炮灭火系统设计规范》的要求按40L/S(两股水柱同时到达,每股20L/S)做的,但新版《建筑给水排水设计手册》第二版(上册)第6.6章的例题是按自喷强度与防火分区的积作为设计流量(至少100L/S,消防水池一、二千立方),很是迷惑?不知正确的做法是怎样的,有做过此类设计的同行请发表意见!
是否可以用来替代雨淋系统和其他一些大空间场所?现在市面上有了一种大空间自能主动灭火系统也是说可以替代喷淋和雨淋系统,但只有广东的地方标准,不知这两者有什么区别?两本规范要求相差很大,消防炮民用是大于40L/S,至少两门炮保护任何地方,而地标的主动灭火系统只要5L/S,一个保护到就行了。到底各适用什么地方,请教大家了。谢谢。
现有一个露天秸秆堆场,占地4000㎡,想用消防炮作为灭火设备,根据规范,水泡的额定流量不小于30L/S,但是不知道整个堆场的消防水量该怎样确定。请做过的说说要怎样考虑,谢谢了
室内固定消防炮选用及安装
消防炮设备用户设计手册
全国民用建筑工程设计技术措施》消防篇“因建筑物高度、建筑结构整体性和火灾扑救的难度等综合因素,可使用消防炮”,不知大家是否对此感兴趣?
为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。