现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
免费资料,希望大家有所帮助,希望大家一次新过消防工程师
4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室