自已平时用的,含1个消防维修保养内容及流程,1个维修保养巡检表、1个上门维修情况登记表,希望对大家有用处。
急求消防维修保养方案(细则),兄弟我刚做消防,老板给了这个任务,各位大虾帮忙啊!谢了!
山东省建筑消防设施维修保养收费标准 一、建筑消防设施维修保养收费,以年费计收。 二、建筑消防设施维修保养收费以火灾自动报警系统维修保养费用为计算基准,加上其他相关设施的维修保养费用,为该工程总费用。 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费(一) 火灾自动报警系统维修保养费用A,按探测器数量规模及系统投入使用年限计算,具体如下表。[单位:元/每只探测器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收费标准 探测器数量 100只以内 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
来源:网络 如有侵权,请联系删除 1.消防泵的分类 1.按泵轴方向可分为卧式、立式 2.按壳体剖分型式分为径向剖分式和轴向剖分式 3.按级数分为单级和复级 4.按消防泵形式分各中心支承式,管道式、共座式、分座式、可移式 5.按驱动方式分为直接连接、齿轮传动式、液力偶合
调 试 报 告 年 月 日 编号:可以在这里下载,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
公司的消防报警阀坏了,问了好多地方都没有人能够维修 ,烦恼请教各位报警阀漏水到底要去找什么单位来维修啊????
消防水泵分类:1.按泵轴方向可分为卧式、立式
工程中有个消防水炮在远端控制左右转动时,只能看到轻微的转动后就停止了,检查后发现电动机无故障,请教各位哪位知道是哪里的故障,水炮是科大立安的.尽量详细点,先谢谢了!11
消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。 当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应
图纸简介: 本图纸为佛山市南海区的图纸,内容包括给排水、电气、防雷、消防、喷淋和自动报警施工图 投稿网友: niuyaxiaozi 上传时间: 2013-11-26
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
本人驾车不慎,撞弯喷淋头连接水管,当时没有喷水,保险公司赔付直接维修费用。但泄水费为间接费用不赔,只能自己掏腰包,现在对方要求赔偿维修泄水费两千多元。理由是泄水量达到300吨,虽然我不懂消防知识,但是总觉得哪里不对劲。维修一个喷淋就要卸掉整个系统里面的水?还是一个泄水单元就是这么多水量?急盼回复,谢谢各位!
该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。有的消防公司或者是业主单位,为了节省成本,不配置自动巡检,其实很多时候是得不偿失。受损害的,最后还是业主。[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为佛山市南海区的图纸,内容包括给排水、电气、防雷、消防、喷淋和自动报警施工图。 投稿网友: niuyaxiaozi 上传时间: 2013-11-26
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过