这二个消防接合器为什么不一样.
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
一个工程~现在设一个报警阀室,报警阀室中有12个湿式报警阀。接7栋建筑。那我的喷淋结合器就设在泵房出来环网上喷淋流量为28L/S,那我就设3个喷淋水泵结合器。这样我想能满足规范要求。同样我设3个消火栓水泵结合器设在消火栓消防泵的环网上是否可行。这样能不必要每幢建筑都设水泵结合器。是否可行?
1、消防软管卷盘若接至生活饮用水管道,需要安装真空破坏器。为什么要安装真空破坏器? 2、如果消防软管卷盘是单成系统,接至室外给水管网,并且立管顶部以安装自动排气阀,还需设置真空破坏器吗? 求助各位大神,麻烦能不能解释下。
消防施工中水池需要安装放漩涡器,但是找了很多厂家均告知没有此设备!请教高人此设备是否是必须安装吗?或者可以用其他设备代替?有哪个高人给提供个厂家也可以啊!
各位大神有个问题:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房设在1#建筑物下面,报警阀组全部设在泵房内,那个喷淋水泵接合器怎么设置呢?我可不可以就集中设置在1#建筑物外呢?消规5.4.4条说宜在每幢建筑物附近设置。如果要在每幢建筑物附近设置,那怎么设?{:1_105:}
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是
有一个10栋住宅(分别为11层和17层)的小区,整个小区共用一套水泵-水池-水箱加压系统,在小区的最高楼屋顶设置一个18方消防水箱,在地下室设置消防泵房。那么请问:该小区的消防水泵接合器怎样设置?因为整个小区为一个系统,考虑一处火灾,我只需按照小区消防用水量最大的一栋建筑来确定水泵接合器的数量,然后接在室外消防管网上?还是我必须在每栋建筑处设置水泵接合器呢?
什么时候选择100的水泵接合器,什么时候选择150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S
电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
某工程,多栋高层住宅,地下车库。消防泵设在地下车库。各楼消火栓、喷淋系统均由消防泵房临时高压供水,并通过地库主干管联通。问题:各楼附近都需要设置供本楼使用的消火栓系统水泵接合器和喷淋系统水泵接合器吗?求各位大侠指点。
在通常的情况下,每动单体建筑物(单设消防栓系统)均设立一座水泵结合器,而水泵结合器的功能只是为消防车提供一个借口而已,因此,本人认为水泵结合器只要满足小区内最大的室内消防用水量即可,无须每10栋设立10座水泵结合器,可以酌情减少.另外, 每动单体建筑物在消防管网出入处设止回阀,请高手指教.
请问:在超高层建筑避难层中设置的(直接)串联消防泵能否兼作水泵结合器接力泵?或者说设置了(直接)串联消防泵,还是否需要设置水泵结合器接力泵?
水泵接合器安装图集。这是自己用相机拍的,不到之处,望指正!
我们做了很多北京的别墅,北京市消防局要求在每个别墅内加消防卷盘,我们也知道这条规定,但是审图公司要我们在小房卷盘前加倒流防止器,为什么?
论文简介:《消防水泵接合器安装》99S203.pdf,图集 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23
本帖最后由 小张工 于 2013-9-11 22:40 编辑 一、水泵接合器的作用及设置要求有哪些?水泵接合器是消防车往室内管网供水的接口。其主要作用有:一是当室内消防水泵因检修、停电或其它故障时,利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水;二是当遇大火室内消防用水量不足时,必须利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网补充消防用水。 水泵接合器的设置要求有:1、水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范围内。2、每个水泵接合器的流量按10L/s~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式的,各分区应分别设置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的阀门井井盖应铸有“消防水泵接合器”标志,并在附近设置指示其位置的固定标志,井盖底面与接合器接进水口的距离不应大于0.4m,且不应小于井盖的半径。地上式水泵接合器应
面积:2英亩(合8公顷) 克莱顿警察与消防员纪念广场位于