我是中建的一个暖通施工人员,我的一个在施项目领导为了节约资金把排烟风机的控制柜,与空调机组的集成到一个箱子里。我记得在很早以前就不允许了。但苦于不知道该款条文的出处。请指教,
1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解
1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。
民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?
现在手头有一项目,在一个防火分区内有20台排烟风机,请问发生火灾后,是必须立即启动还是可以延时顺序启动?如果能延时,有没有时间上的要求?有相关明确的规范么?谢谢~~
为净化辖区消防产品市场,规范和整顿消防产品市场秩序,连日来,某县公安消防大队采取重点排查的方式,在辖区内开展了消防产品监督检查“回访”工作,从源头上遏制火灾隐患,全面助推防火工作。 检查中,消防监督人员对单位的自动报警设施、墙壁消火栓、防火门、喷洒设备、屋顶水箱间稳压设施、泵房等消防产品质量情况进行了细致检查和抽样,并从细、从小入手,仔细核查每一种消防产品是否通过国家强制性产品认证和型式认可、检测报告,是否使用过期或国家明令淘汰的消防产品等问题。在检查的同时,检查人员以消防产品的判定标准和检查方法为主要内容,向被检查单位进行了宣传,提高了群众对消防产品质量的重视程度和对消防产品知识的了解掌握。 对此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防设施故障、老化、损毁、丢失的原因也是多方面的。一是建筑消防设施施工不符合要求、产品质量不合格。消防设施还能勉强发挥作用,但会降低设施的作用与效率,增加火灾损失。二是对产品购买把关不严,使用了一些劣质消防产
最近做一个高层厂房,九层每层都有防火卷帘门。应该是方法一 还是方法二呢?1每层都在控制箱前面设置一个双电源切换箱。(我的想法)2在一层设置一个双电源切换箱,然后放射式引上至各层卷帘门控制箱。(总共的意见)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消
高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆
有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?
在高层建筑地下一般均设有消防水泵房,消防水泵负荷等级多为一级或二级负荷,消防电源为双电源自动切换。由于消防水泵房内常设有生活水泵类及其它用电设备,故设计中常将如变频生活给水泵、轴流送风机等回路接在消防水泵的电源母线上,是否不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条及条文说明中关于“消防用电设备应采用专用的供电回路”的要求?类似情况,如消控中心的配电箱既要为消防报警及联动主机供电,同时又为其它插座系统供电;又如应急照明与一般照明等混接在同一配电箱内,是否也不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条的规定?
剧院的面积为4000平方,如果含着消防水池300m3\泵房的建设及消防栓系统\喷淋系统\报警系统\稳压系统和水幕系统没平方多少造价?
建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
一项目消防设备放在地下车库没有安装,几几天下雨给淹的了(包括6台泵和3个控制柜),现在买方要我们提供一套解决方案,要不然不给钱(我们只卖设备,安装不是我们负责)。 各位老师有什么好的想法么。
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-10-5 20:09 编辑 大家可以看下消防气体顶压设备(结构紧凑,占地面积小,供水稳定且使用维护方便.设备可贮存10min消防用水,可替代高位水箱,具有节省投资,建设周期短,安装方便等有点.
在消防安全领域,引水器是一种不可或缺的设备,它以其独特的抗腐蚀性能、自动启动功能以及与水泵的灵活配合,为广大消防人员提供了一种高效、安全的引水解决方案。本文将详细介绍消防引水器的性能特点及其在消防工作中的重要性。 首先,消防引水器采用抗腐蚀铝合金铸造,表
如图所示(附件)线路过载、电源监视、欠压报警该三个二次接线中,其消防模块(输入模块)前端的设备是否属于配电箱自有的设备?还是消防模块前需另配专用的消防设备?(如电气火灾监控、漏电保护系统)对于该图来说,哪种理解是正确的,实际情况又是如何?谢谢大家!
一、火灾探测器 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2
请问消防设备与应急设备会同时启动吗,还是先断开非消防的应急设备后才启动消防设备。选发电机时是应该只要考虑应急设备与消防设备的功耗较大者,还是要考虑所有的。
地下室的风机,是平时排风,消防排烟和人防排风三用的风机,如果是有2个这样的机房,需要如何配电比较好呢???方法:A: 市电双切箱配出+人防区域电再次双切B: 市电双切箱放射至风机房和人防区域电双切A设备多,B不知道是否满足规范
相关热门专题