一、我国消防装备情况 消防装备是指针对火灾和抢险救援现场使用的各种灭火剂和灭火器材、设备仪器的总称。部队消防装备是消防装备的主要内容,作为我国火灾和抢险救援的主要力量,消防装备是决定消防部队战斗力的重要因素。 我国消防装备总体处于世界落后水平,一些常规装备仍处于欠帐状态。 表1 我国地级以上城市消防技术装备情况(至2001年底)(1) 消防装备 应有 实有 欠帐(%) 消防车(辆) 8734
现下一些施工现场抢工期、赶进度,甚至违规操作,忽视消防安全,极易引发火灾事故。施工现场火灾时有发生!正确配置消防设施至关重要,接下啦我们就来看看施工现场消防器材配置标准。 1、厨房:面积在
消防器材包含:灭火器、消防栓系统、消防破解工具、消防水炮、消防隔热服、消火栓、 消防警铃、 消防检测仪器、 消防梯 、消防过滤式呼吸器、 消防防火毯 、消防标牌、 消防水带 、消防警报、烟感、温感、灭火器、消防应急灯、消防指示灯、安全出口指示灯、室内消火栓、消防战斗服、正压式空气呼吸器、耐火救生绳、太平斧、安全头盔、消防胶靴、对讲机、电筒、高频口哨等。 消防器材质量的优劣、性能的好坏直接关系到群众的人身财产安全。假冒伪劣消防器材会麻痹人们的防火意识,延误火灾救援时机,对公共消防器材安全构成重大威胁,极易造成“小火”酿“大灾”的恶果。历年来多次重大火灾,背后总有假冒伪劣消防产品“不作为”的阴影。 社会单位、企业和个人都要明确自身的消防安全责任,提高消防安全意识,充分发挥社会监督举报作用,广泛动员社会各界人士,关注、支持并参与到消防产品专项整治行动之中,把制假的消防水枪、消防水带、消防接口、消防栓等单位、负责人及产品种类、名称列入黑名单,同时邀请新闻媒体参加消防产品检查和消防产品宣传咨询活
小弟在作一个500KV变电所变压器消防时,由于当地水井出水少,主变消防由水喷雾改为“SP”合成型泡沫消防,不用水,业主提出取消沙箱,有必要吗?现在消防间已经配置消防铅桶(盛满黄沙)20个
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池及作为消防器材的水泵结合器的设计。以下是相应的设计体会。 1 消防水池的有效容积 在民用建筑工程设计中,消防水池有效容积是根据《建筑设计防火规范》第8.6条、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)第7.3条和《自动喷水灭火系统设计规范》第9.1条确定。然而,对于群体建筑合用消防系统时,不同建筑物之间或同一建筑物地上与地下的消防类别出现差异,确定消防用水标准一般按最大一栋建筑(消防用水量最多的类别)选取。 另外,规范规定了当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积可不包括室外消防用水量,只储存室内消防用水量即可。对这一条,各地区执行标准有所不同。有的地区只要求有两根进水管就可;有的地区要求两条进水管分别从两条市政给水管接入;有的地区要求两条进水管分别接两个水厂;对于这一点,两条进水管分别从两条不会同时关断的市政给水管接入即可。 2 消防水池保护半径 《建筑设计防火规范》第8.6.2条第6款规定,消防水池的保
消声器系列-消防器材报价.JPG
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
在日常的生活中,我们会在各种场所经常见到消火栓箱、灭火器箱等都会被贴上 封条 ,封条上一般会写着 “非火灾紧急情况禁止使用”“检查日期” 等内容,这样的做法看似非常规范,一些比较规范化管理的单位都要求这样做。于是,如果由消防维保单位对消防设施进行维护保养的,其每月的工作就从更换张贴封条开始。
地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?
随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
两个消防管道这样连接是为什么?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何