建筑消防设施的检测内容
希望对大家有所帮助
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个
建筑消防设施检测技术规程
今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?
智能建筑与消防工程的检测验收 2005-9-6 赵英然 摘要:消防报警及其联动控制系统工程的检测验收是整体建筑施工的重要环节,明确和规范其工程的检测验收是消防监督机构加强消防工程施工管理、维护消防工程市场秩序、保证工程质量和安全、促进消防工程市场建设和发展的重要手段之一。关键词:智能建筑 消防工程 检测验收 1 消防工程检测验收的意义 消防报警及其联动控制系统工程是构成建筑工程的基本单元,因其专业要求严、技术含量高而直接关系到整个建筑物体的消防安全,关系到防火灭火的成败。《建筑法》、《消防法》和公安部、建设部的有关法规文件都明确规定了要对消防工程实行消防监督、专业许可制。消防工程专业设计、施工、监理、检测、验收是整体建筑设计、施工等的专项工程,可以说是比其他专项工程还要独立的特殊工程。同时,也是计算机、网络、控制、通信等各种技术在智能建筑中的集中应用和体现,是构筑楼宇自控系统等建筑智能化系统不可缺少的重要组成部分《消防法》明确指出,按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工后,必须经公安消防机
15消防质量现场检测 <
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
宁波佳盾消防检测有限公司专业从事消防检测、电气防火检测等专项检测业务,公司取得了浙江省质量技术监督局计量认证证书,并经宁波市公安局消防监督管理局备案,是具备检测资质、消防局认可的合法检测公司。欢迎各位来电咨询洽谈,价格合理,检测专业。目前在宁波有多家检测公司未取得计量认证证书而从事消防检测业务,大家在咨询时一定要问清楚是否具有资质,是否为消防局认可,以免造成不必要的损失。因发展需要,急需业务,各大公共场所的消防年检(KTV,酒店,大型网吧,店面新开,小区等),有业务可以直接联系我,专业业务员洽谈成功后按照提成给你酬劳,回报丰厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459
建筑消防百问,附目录,可以按需下载,目录太多了,仅附了一部分。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。有朋友 提到土木币太贵了,我看了下资料频道的都很贵,论坛收的已经很低啦。如果你土木币不够又确实需要,可以私信我留下邮箱。如果大家觉得不好就让帖子沉下去,觉得资料好就顶一下。谢谢。PS:不是原创,只是整理了电脑里面的资料,觉得大家可能会用到,就上传了。
老师,我想问下关于一个塔型建筑,塔尖高度为23米,但真正使用高度为10米不到,其余都为装饰,我是不是应依照15米的公共建筑设消火栓?
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
有两个楼作为一个建筑组团,无地下室,两个建筑之间彼此无任何连接,算是两个独立的建筑,都有消防风机、防火卷帘等需消防联动的设备,问这两个楼消防报警可不可以做到一个集中报警系统中,在一个楼中设消防控制室,然后在另一个楼中设消防接线箱,消防总线及联动控制线埋地进入?如果从消防广播全楼的概念将可不可以这样做?
1、向室内环状管网供水的引入管不应少于2条,每条引入管设置检修阀2、当遇需要设置水泵接合器的建筑(高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑等等,详见规范GB50974-2014第5.4.1条)考虑室外管网系统与水泵接合器同时向室内管网供水时,则该引入管需要设置检修阀及止回阀,防止水泵接合器进入室外管网。3、当采用生产、生活、消防同一个系统供水时,则消防引入管需要设置检修阀和倒流防止器。
小弟遇到一个综合楼,3000平米,三层带阁楼,底层和二层是隔开的单间,做店面房,三层是贯通的办公区,请教各位这种建筑消防如何考虑?
一个建筑前后的高差有5层那么高,从高的一个室外地平算起是22米高,从低的一个室外地平起40米高,分别和两个是外地平相平的两个层为门面,其余为单元式住宅。问题1、这个工程算高层还是多层?2、消防用水量可否套用住宅的。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总