首页 课程 资料 论坛
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 有关消防报警的一个问题

    一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/

  • 关于让消防审批的菜鸟问题

    我一刚入行菜鸟,请问一尖锐问题(呵呵) 作完消防设计,报消防审批通过后.出火灾事故后.要是设计错误所至.是不是审批的人承担所有责任?还是一点都不承担责任?全是设计签字人员责任?

  • 关于室内消防环网的问题

    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。

  • 如何编制好城镇消防规划

    一、做好小城镇消防规划的基本措施 (1)城镇的消防规划编制是基础,落实是关键,要做好这项工作一定要积极主动当好政府参谋,争取政府及有关部门的高度重视支持,要在政府领导下,成立以建委、规划、财政、公用事业、消防等相关部门的组织机构。各地从筹备规划的初步方案,到每个专题调研、规划编制成果及评审,都要由相关职能部门组成的机构配合协作下工作。作为消防部门不但要当好政府参谋,还必须协助政府履行消防安全职责,尤其是要主动协调有关部门落实消防规划的有关内容。离开了政府领导,这项工作就不可能搞好。消防规划编制工作委托规划设计院负责,消防部门可派出人员配合编制单位进行基础资料调查和协调,这样才能使这项工作顺利进行。各职能部门应加强领导,认真履行职责,密切配合,通力协作,把这项工作落到实处。 (2)消防规划编制应从实际出发,规划设计部门要对现行法律法规、规范性文件充分研究,如:消防法、中华人民共和国城市规划法、村庄和集镇规划建设管理条例、公安部的《城市消防规划编制要点》、省公安厅、建设厅联合制定《福建省城市消防规划编制办法》、《消防改革与发展纲要》、福建省消防条例、〈城镇消防

  • 关于消防报警的一个问题

    《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?

  • 消防管施工中的一些体会!!

    消防管道施工中四通可以用两个三通代替(例如50*50的四通可以用两个50*50的三通代替,只是管线走的方向有所改变),大小头可以用大一档规格的大小头代替(例如40*25的可以用50*25的大小头代替,只要总管上开口从40改为50,然后增加一段50的短管)。当然这都只是投机做法,毕竟这样做是伤材料的,但是特殊情况下可以这么做。

  • 关于消防稳压设备的问题

    屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答

  • 室外消防的问题请教大家啊!

    最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 还是七层底商的消防问题。

    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 关于别墅的自动消防报警

    小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。

  • 这样的住宅消防如何考虑

    这样的住宅,以伸缩缝分割成了三部分,(第一部分)第一单元为十六层,(第二部分)第二三四为十一层,(第三部分)第五六为六层,三部分的第一二层在一个总平面,均为单间商店,请问各位高手,这种情况消防该如何考虑?可不可以分开三部分分开考虑,也就是说作为三个独立的部分考虑?

  • 如何确定厂房是否上消防

    现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做

  • 新手:一工程能否如此消防报建??

    楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。

  • 关于裙房的消防报警设置

    一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过

  • 关于消防管网增压的问题

    各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?

点击加载更多

消防消防

消防消防专题,为您提供消防消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防消防 相关的专业交流讨论,更多消防消防相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

图书馆标识设计

公共消防