在地下车库的设计中,确保人员能够在紧急情况下快速、安全地疏散至安全出口是至关重要的。通过掌握以下知识点,我们将能够正确计算地下车库的疏散距离,为设计安全可靠的地下车库提供指导。 你想知道如何确保地下车库疏散通道畅通无阻吗? 你是否对计算疏散距离要不要考虑车辆等障碍物有疑问? <
图纸简介: 本工程为消防地下水池、门卫、配电房合在一起设计,水池、门卫、配电房都比较普通,但施工图画的很细致有助于初学者学习。 投稿网友: gy2238317 上传时间: 2013-08-28
请问对于一个人防地下室内的建筑本身及其消防设计(如消火栓、喷淋,报警、防排烟)等是按地下室平时用途设计,还是按战时用途设计?如果两个都需要设计的话?那施工的时候,是按地下室平时用途施工,还是按战时用途施工?哪位DX大侠可以帮忙分析解释一下?谢谢了。另外,人防地下室的真正作用是什么?
图纸简介: 工程概况及设计内容:本工程为平战结合人防工程,平时为地下商场,共分为三个防火分区,建筑面积6025.64m。战时为三个二等人员掩蔽部。二等人员掩蔽部分别掩蔽900人,1200人,900人。设计内容包括:自动喷水灭火系统,消火栓灭火系统;战时给排水系统,柴油电站供油系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友:
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.1条,火灾自动报警系统的传输线路应穿金属管或阻燃PVC管,其条文说明说:明敷暗敷均可,按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2条,火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路应穿金属管明敷或阻燃PVC管暗敷,请问火灾自动报警系统的传输线路到底指的哪一部分线路,?在人防地下室内,火灾自动报警系统的传输线路可以穿助燃PVC管明敷吗?谢谢!
我们消防地下泵房的照明灯用的是防水防尘弯灯,是那种有玻璃罩,加个铁皮罩子类似与路灯的那种,我们用的40W的灯泡,用了一段时间,灯就不亮了,检查灯烧了,换了之后过段时间又这样,是什么原因呢??
我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统!不知大家可有遇到这样的问题?
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
两个消防管道这样连接是为什么?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~