首页 课程 资料 论坛
  • 应急照明的一些初级知识

    应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。 照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s; 连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。2)安全照明 是正常照明因故障熄灭后,为确保处于危险之中的人员安全而设置的照明。 照度:一般不应低于正常照度的5%。特别危险作业场所不应低于10%。急救中心,手术室,危重病人急诊室,外科处置室等医疗抢救场所应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过0.5s; 连续供电时间:根据需要确定,生产车间一般10min,手术室则需数小时。3)疏散照明 是正常照明因故障熄灭,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。 照

  • 应急照明的点亮!!什么意思

    应急照明的点亮!!什么意思

    这是网站上的一个图,在这看不明白了,请大家告诉一下!如图。

  • 关于应急照明的几个问题

    楼道中的疏散指示灯在正常情况下亮么?按我的理解是:如果它采用三线制,则在平时正常情况下他由火线供电应该是亮的。当发生火灾时他也应该是亮的,因为这是由灯内自带的蓄电池供电,大家说我这样的理解对么?

  • 关于应急照明的接线问题

    我想问一下 其中的 充电线 在连到 应急电源 终端箱 是不是 有专门的 一路 接线端子. 如果是这样 那为什么 有人说 使用插座的 是无应急电源的.

  • 有关事故应急照明的配置

    在一个化工厂的电石库房里,库房长48米宽15米高8米,有四个大门,那么在做照明设计时房顶是否布置灯具?还是仅沿四周布置?如房顶布置高度太高增加了以后的维护难度。是否有其他的布置方法?另外此库房是否有必要设置应急灯?

  • 关于应急照明的问题请教

    关于应急照明的问题请教

    近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:1.是否可以使用单控开关?个人认为不太好。2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?大鼻山领导的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同样有疑问的帖子:http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm附图及大鼻山领导的附件

  • 关于火灾应急照明的一些问题。。

    1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起?这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。:loveliness: 2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。3.备用照明和疏散照明不能带同一回路,没有条文解释,不知道为什么。感觉新民规出来以后这部分更难做了:Q ,请各位大人指教

  • 关于应急照明的若干疑问

    关于应急照明的若干疑问

    我看图纸发现有应急照明作者直接配一路市电和蓄电池,这样满足双电源电源要求么?但是我看措施有一条,现在摘录如下应急照明负荷等级分类?一类高层的应急照明属于一级负荷,二类的属于二级,除此之外,还有什么规范依据?

  • 如此应急照明如何二次控制?

    如此应急照明如何二次控制?

    如此应急照明如何二次控制?设计院只提供了 一次图 技术要求里面还有 BASFAS 控制 实在是不知道该如何做二次图大家给个意见

  • 关于应急照明的走线问题

    应急照明指示灯的线路在上下楼梯时,据高工讲,应急指示灯不能沿楼梯两边的墙暗敷,只能从楼梯地板敷设,为什么?有什么规范要求么?谢谢!

  • 请教有关应急照明的问题

    民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008中13.8对疏散指示灯作如下规定:...疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上...而,地下建筑照明设计标准CECS45-92中5.3 应急照明,规定:...疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上...请问:对疏散指示灯具的安装高度规定的依据是什么。譬如说火灾时烟气往上升,所以疏散指示灯安装高度相对低一点。

  • 关于商场的应急照明问题

    在商场建筑中,关于应急照明是否需每个商场再增设专用应急照明箱,本人设计中应急照明采用灯具自带蓄电池方式,是否可以从该分户商场的正常照明箱,引专用供电回路至应急照明灯具。因JGJ16-2008中规定:当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。可是本人认为那样每个分户商场光设电表就得好多块了。这条是不是必须执行。请大家分析。

  • 关于应急照明强启线的问题

    今天看了很多关于应急照明强启线的图,发现强启线都是接在断路器后的,我不明白,为何不接把强启线接在断路器前。如果是接在断路器后,那么如果断路器是断开状态,强启线不是失去了作用?

  • 关于楼梯应急照明的问题?

    楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?

  • 应急照明,大家是如何理解的

    最近做一个商业的项目,对应急照明深感困惑,这是第一次遇到这么大规模的应急照明使用,忽然觉得对很多问题不甚清楚,请大家都谈谈自己的看法。其一:疏散指示和安全出口标志对于一般建筑均需放置这是毋庸置疑的,问题是小规模的建筑,在通道侧墙放疏散指示,在出入口放安全出口标志就可以了,可是对于大规模的商场或超市呢,对于大空间的疏散怎么解决,当然一般是吊装,是指放疏散指示就可以了吗,在什么部位放置呢,请大家给出意见。其二,应急照明包括,疏散,备用,安全三种,规范上只说下列部位应设置应急照明却没说是哪种,当然都强调了疏散指示和安全出口,但对我们没有什么实质性的帮助,规范所指的应急照明到底是指哪种呢?使用什么灯具呢?总之,我对应急照明还有很多困惑,对于一般性的应急照明到底是什么,(不是配电室和计算机房),应什么急,是消防吗?消防只是疏散照度过不够,还需不需要其他的,请高水平的人知道知道,非常感谢

  • 关于火灾应急照明的疑问

    高规9.2..2“消防控制室,消防泵房.....仍应保证正常照明的照度”,就是说装普通的应急照明灯达不到要求,要是平时照明从双电源箱中引接而不用设置应急照明灯,是否可行?

  • 应急照明非得需要这样吗

    我是新手,看见很多施工图的应急照明都是自带蓄电池的灯具(一级负荷),而且都是两路高压双电源再加灯具自带蓄电池,这样做岂不是三电源了,相当于特别重要负荷供电了,有没有这个必要呢?

  • 关于应急照明的简单问题

    小弟的刚刚毕业的新人,看一些图是发现照明电路与应急照明电路都是一个柜子出来的,我在想如果发生停电了,应急照明不是也没有点了。。。还是应急照明都是电池可以点亮???困惑。。。

  • 关于应急照明的一个问题

    现在在做一个报告厅的电气设计,做到应急照明时有个问题就是这个报告厅和另外一栋楼相连接,那么在设置安全出口标志灯时,这样的连接口能不能作为安全出口?对于疏散通道、安全出口这样的概念在相关的规范中有没有比较明确的规定?

  • 还是应急照明的问题,请教!!

    在做一个一类高层的项目,应急照明做着做着难受起来了,问题一: 各个楼层不采用双头应急灯,参考了论坛里的一篇应急照明的帖子,说双电源进线出线配应急回路,对于常暗的双头应急灯是没有意义,言之有理。 现打算对公共区域部分回路灯具做强启以做消防应急用,那有没有必要再做双头应急灯呢?比如忽然的大断电,商场里没有备用照明??不单单是为了消防,是不是应该再设置双头应急照明呢??规范为什么备用照明要列入火灾系统里的应急照明,备用照明该有自己独立的意义才是。 问题二:像消防用设备房照明同样设置强启,应该满足消防需要了,那常见图纸灯具直接带蓄电池,比如消防泵房,消防电梯机房最常见,首先这种灯具的工作原理与应急双头灯是不是有区别,不然这灯都关不了,天天机房都是亮的直到电池耗尽,希望能有人解说下。问题三:老问题了吧,楼梯间的灯大家是怎么拉的呢,比如就十几层,算一个防火分区吧,单独一个回路,还是就近走廊配进?比如我这走廊灯消防还要用,算消防回路了,更应该单独一个回路了吧?

点击加载更多

应急照明

应急照明专题,为您提供应急照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明 相关的专业交流讨论,更多应急照明相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度