是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。
最近做了个230*110的车间,只做照明.我采用的是250W的金卤灯,每回路8到10个灯,3相供电相临灯具接在不同的相序上,前面用的是3相开关.设计时主要是考虑到供电距离比较长,所以用的3相供电.现在审图那位师傅说规范有要求,不能用3相开关控制3个单相回路.但规范上强调的是避免扩大事故范围,我1个回路最多10个灯,有必要改吗?请各位大虾帮帮我......
问:某一天,我打开电脑,感觉我的鼠标指针好象出现了问题:鼠标指针移动困难或在屏幕上乱晃,甚至停留在某一位置而完全失灵,根本无法使用。请问鼠标无法移动或者乱晃怎么办?电脑软件技术博客推荐 答:第一、在排除CMOS光学传感器和透镜方面的原因外,那很可能是LED部分有故障。对于指针无法移动的光学鼠标,如果LED不亮,通常是电缆线中的电源线接触不良,或者是多芯线有断线的现象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可。 第二、若排除断线的原因后LED仍旧不亮,可以拆开鼠标并保持和电脑连接(处于开机状态),用万用表检查LED两引脚间是否有电压(大约为1.2V),如果没有电压,则可能是PCB上DSP(数字信号处理)芯片附近的一个电阻(标记为Q1,阻值一般为82Ω)损坏或LED断路所致,解决的办法是更换同规格的电阻或高亮度的LED;如果有电压,但鼠标仍存在定位差、移动困难等故障,多半是LED老化,更换它即可。 第三、很多可能是鼠标本身硬件坏了,现在鼠标价格也不贵,修的钱还不
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
各位大侠见笑了,小弟做园林工程,对电气方面一窍不通,有以下问题请教各位,感激不尽!1.广场采用的各种灯具分别要搭配什么配套设施?如草坪灯、壁灯、泛光灯、埋地灯、球场灯、多头庭院灯等,这些分别分别搭配哪些些配套设施?(如:灯杆、镇流器、触发器、电容器、灯柱等)2.该如何报价?
有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!
一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
各位大哥小弟刚入行,没有师傅带,现在向各位大哥请教一个弱智的问题。照明布线是不是分为灯上布线和沿墙布线啊?具体有些什么需要注意的地方,再就是导线的根数怎么确定?谢谢了
对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com