《住宅建筑规范》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强制性条文)大家谈谈具体怎样实施的?我的做法是公共部位(楼梯间、走廊、电梯前厅)照明采用白炽灯配声光控开关(带消防强切)。
住宅项目,户门外想装个感应灯,灯的电源想从户内配电箱引出,不知道这样验收时会不会有问题?规范有强条规定公共区域照明必须从公共照明回路引出吗?请大家指教
各位高手,5万平米的综合楼,公共区域的照明的如何控制才能达到节能和控制方便的效果?我知道现在有一种智能照明技术,造价一定很高吧。简单的使用声光控开关和灯头也将增加一定的造价,尤其是在没有自然光的走廊和地下室,总要制造出声响,有些不雅。有没有好的方案?使用被动式红外探测器结合可编程控制进行控制,是否可行?目前是否有此类产品?
设计中遇到一个问题:有些场合(比如前室,走道,楼梯间)设了公共照明,同时也要设应急和疏散指示照明,是否一定要把两种照明的配电回路分开?我看有些设计是把他们的线路混在一起的,另外应急照明箱是否一定要末端切换?
请问各位:高层住宅内的公共照明是怎样配电的,我们这里是要求:采用双路电源再加上带蓄电池的应急灯,这样好象有点重复,并且应急灯点亮怎么做的都有,不知各位是怎么做的?
民规里对于高层应急照明规定,13.9.12条,应按防火分区设置末端互投应急照明配电箱,那么高层住宅,必须每层都设置一个配电箱吗?即便才3、4只灯?因为一般情况下,每层就是一个防火分区。
我在公司内专做产品研发类。现因客户需要,拟要小功率的限电器制作方案。为了公司产品的尽善尽美,我也不能闭门造车了,在此论坛招贴,请高手赐教,具体要求是给学校的公共区域限制用电,每个房间装一个,允许功率为160瓦左右,即只允许一到两台白炽灯或日光灯使用。只要超过以上范围立即断电。有意者请致:llsoar@163.com 或者加我qq: 396894618 .方案一旦投产测试证明成功,可以给与可观的报酬,并予长期合作乃至高薪聘用!
规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。个人理解,高层住宅门厅作为经常有人出入的公共场所,采用节能自熄开关并不利于节能,反而可能因为频繁开启影响到灯具的寿命。
楼梯间公共照明电能分配器老爱烧坏,怎样避免,从设计上应怎样考虑,住宅分户表结到电能分配器电源无物业管理,有用户自行管理。电能分配器安装后,使用在半年或一年时间出现分户线路烧毁,问楼主有什么好办法,从设计上考虑
公共照明箱进线可以采用单相供电吗?我以前一直是用的三相进线.今天突然想到用单相进线到公共照明箱.不知道这样做对不对?
本帖最后由 xuruiyu1 于 2013-11-6 15:30 编辑 商场中,有公共照明和普通照明,请问公共照明有什么用,普通照明又是什么,望各位大神解答。还有商场中已经有电梯负荷,那么普通动力负荷又是什么呢?
1、请问现在的住宅小区,小区公共照明电源是接自小区公共配电室吗? 2、请问小区的电瓶车充电桩,是每个楼前的充电桩取电与相应的楼还是说也取自公共配电室?
本帖最后由 开心老爸 于 2014-2-13 10:58 编辑 住宅公共部分照明与动力负荷大家分开计量吗?大家动力与照明自成系统有没有完全按照规范要求呢?
看了规范,自己做了个系统图和惯常的做法不一样。觉得公共照明、应急照明按照规范是1类负荷,应该做双电源切换的,常规做法都不是这样的,大家指点一下,怎么做才是正确的。
请问各位高手:根据规范二类高层的主要通道及楼梯间照明用电是二级负荷,需要双电源供电,这样还需要设置应急照明?客梯及消防梯都属于二级负荷,除了控制消防时控制方式不同外,还用什么不同啊?
请问这里面的消防模块是什么意思,KM,KJ他们之间的关系是什么,怎么动作的?
楼梯间公共照明都要加PE线吗?刚做了一个工程,甲方技术部提的,查了规范,没发现那里有这要求啊,只是说灯具低于2.4米得时候加PE线,谁知道规范那条有这个要求?
以下是业主意见:本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
共管敷设,和分开设有什么差别呢?优劣在哪儿?大虾指教!
做的一个二类高层公建,公共照明属于二级负荷,那我比如二层设一个公共照明配电箱,带一~三层各一个照明回路可以吗,但是这样又感觉照明回路跨越了防火分区,求解