问个问题啊,大型超市备用照明采用双电源供电,但发生火灾时要切断双电源,这时只设疏散照明可不可以?还要不要设其它应急照明啊?谢谢
沃尔玛超市选用灯具 T5支架 灯具型号CBT018/228HE 数量40000应用区域 超市照明
有一近500平的超市,框架结构,底层临街,能请教大师们指点,是用灯带还是用别的为好?还有它的配电应怎设计?还有空调的电源!谢谢了!
溯瑞灯具专业生产各种LED照明产品 www.suruiled.com QQ2322966813 电话:13418451393 唐生概述 在超市照明中,不同区域、位置都有不同的照明要求。为了满足人们购物的需求,超市照明应按营品的种类、地理环境、建筑样式、陈列方法等不同条件进行设计,营造特有的气氛。、例如在营业厅处的照明要突出商品,要把商品的形、色、光泽和质感等都能正确地反映出来;而在大厅的走廊处,灯光的导向作用就更为明显,采用暗与明的亮度对比,引导人们趋向明处;在精品展示区可以采用聚光灯,将光线投射到商品上,使商品更为突出,更富有视觉冲击力。超市各区装修风格迥异。因此,在满足照度标准的前提下,灯具及光源的选择尽可能体现不同区域的建筑装修特色。通道 通道以基础照明为主,采用LED节能筒灯起到功能性照明的作用,亮度不宜过高,对主要的商品照明起到衬托的作用。灯具配置建议:LED筒灯:
图纸简介: 某六层超市,设计范围包括照明、动力配电系统。按照二级负荷进行照明电路设计。用电设备总装机容量为:80.66KW.包括:强电系统图,干线图,动力及照明平面图,设计说明。 投稿网友: lantian8 上传时间: 2014
图纸简介: 本设计为一超市用户工程,供电容量1600kVA,高压联络,高供高计,采用全充气环网柜。图纸内容:供电总平面图,配电室电气平面布置图,配电室动力,照明布置图,低压电缆出线桥架示意图等,可供参考。 投稿网友: sunyuming001 上传时间:
请教:超市里营业照明是二级负荷,照明配电箱要两路电源切换吗 ?营业照明采用线槽荧光灯,应急照明为正常照明的一部分;采用与照明灯具一体的蓄电池灯具,正常时工作,事故停电时,继续工作120分钟;和用EPS哪个合理一点呢,还是有别的办法呢?(营业面积每层1万平米,共两层)
备用照明部分安装蓄电池后能否同火灾应急照明共用?我看到有人指出大型超市的备用照度为正常照度的50%,不过我没发现这在哪条规范上有50%,只有不小于10%一说?希望看到不小于50%照度的能指出在哪个规范上,谢谢!
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
某超市电气照明设计及防盗监视系统图一层照明平面图一层插座布置平面图一层综合布线平面图屋顶防雷平面图一层基础接地平面图
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
问:1.此备用照明属于消防负荷2.非消防负荷3.是否必须有备用照明我认为是2若有备用照明则预留配电箱,可一定就有备用照明?
大家怎么理解建筑照明设计标准里6.1.3条里的高档超市营业厅的?什么样的超市算是高档超市?像大润发,乐购这种算不算是高档超市,有没有规范里提到过?
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神