首页 课程 资料 论坛
  • 车库车道上应急照明是否要强启?

    如题:在车库内的车道上要设置应急照明。但:车道上的灯是直接从应急照明配电箱微型断路器出来,后面不再设开关了。那,这样的话,还需要强启吗?参考的考虑:1、强启是为了避开后面的开关。比如楼梯间是有声光控开关,万一声光控开关处于关闭状态,复电时也不亮,所以通过强启线取相线的电到灯。2、一般疏散指示:没有开关,是不用强启的。那么:这样的话,车道的灯,也应该不用强启,对吗?

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了

  • 紫外线移动式杀菌车的简便实用性

    疫情期间,部分企业已陆续复工,忙碌的恢复性工作之中还要进行各种的杀菌消毒,传统方式的醋熏,消毒液,酒精消毒不仅繁琐而且效果欠佳,这个时候你就需要一台或多台紫外线移动式杀菌车,效果好,价格还不贵。

  • 电源进户的位置加一移动发电车接口,应该如何加

    现在工程马上就要完工阶段,配电柜已经按图纸要求做好,甲方突然要求再增加一个发电车接口。我考虑配电柜已经做好,已经无法加上。打算增加一台双电源箱,将电源进户和发电车接口设在箱内,是否复合规范要求。电源进户开关是350A的,应该选用什么样的双电源开关?价格?还有哪位老大能给我一个关于配电室施工的施工方案啊

  • 关于照明配线的一些疑问

    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]

  • 请问一下移动式污水处理车的工作原理是什么?

    最近想了解一下移动式污水处理车的工作原理及内部构造,但是无奈现有资料太少,无法得到全面的信息,希望能够得到各位大神的帮助。我看湖南的一个污水处理车里面似乎还用了可回收磁粉,具体不大懂。。。。谢谢各位了

  • 多层厂房的照明怎么设计啊?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • 多层厂房的照明怎么布置?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • 关于学校教室照明的一些资料

    加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~

  • 关于备用照明的照度怎么理解?

    GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。

  • 关于照明强切和强启的问题

    请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。

  • 室外照明的防雷怎么解决

    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!

  • 关于照明问题,求助各位大佬

    求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通

  • 关于照明线路的一些问题

    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防

  • 商场的备用照明如何设置?

    想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?

  • 关于照明节能设计的问题?

    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?

  • 关于休息大厅的照明问题

    有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 关于照明干线和支线的问题

    我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗

点击加载更多

移动照明车

移动照明车专题,为您提供移动照明车相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与移动照明车 相关的专业交流讨论,更多移动照明车相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

体育馆照明

体育场照明