客厅是居家生活的主场所,会客、休憩、视听、娱乐一般都安排在客厅中进行。客厅灯饰风格也是主人身份、地位、修养的一个象征和表现。因此,客厅照明重在营造气氛,应选择艺术性较强的灯具,与建筑结构和室内布置相协调,勾勒出美妙的光环境。 吊灯装饰照明 这是以大型吊灯为中心的照明方式。吊灯的特点是引人注目,因此吊灯的风格直接影响整个客厅的风格。带金属装饰件、玻璃装饰件的欧陆风情吊灯富丽堂皇,木制的中国宫灯与日本和式灯具富有民族气息,以不同颜色玻璃罩合成的吊灯美观大方,珠帘灯具给人以兴奋、耀眼、华丽的感觉,而以飘柔的布、绸制成灯罩的吊灯清丽怡人柔和温馨。 吊灯尤其是大型吊灯,对客厅的层高与面积有相应的要求,选择时一定要因地制宜。 吸顶灯装饰照明 这种照明适用于高度较低的客厅,或是兼有会客功能的多用途房间。客厅面积在10平方米以下的,宜采用单灯罩吸顶灯牷超过10平方米的可采用多灯罩组合顶灯或多花装饰吸顶灯。选择的吸顶灯一定要有半透明的亮侧边,以免顶棚过暗。但也要注意,亮侧边也不可是全透明的
如何营造一个好客厅照明环境 家居空间的灯光照明设计,最重要的是客厅区域。客厅是一个对外的开放的,对客人迎来送往,聊天活动的公共空间。所以客厅的氛围往往是整个家庭室内装修特点的着眼点。 1 客厅照明 花钱买来了方子之后,王阿姨赶紧在客厅里加了吸顶、落地两盏灯,代替了原来电工师傅装的窝在墙角的一盏老白炽灯。 说来也怪,从此阿宝来做客,再也不会刚到就闹着走了,王阿姨觉得这风水师傅真是相当有道行,这钱,花得值当啊! 你看完上述故事就忍不住呵呵了,其实,光线对人的心理感受影响是很早就被意识到的,下面两个同样豪华装修的客厅你更喜欢哪个?<
客厅在居室中的重要性大家都知道,在装修的时候也都会格外重视,然而,对客厅的照明设计你是否予以足够的重视了呢?通常客厅的照明配置会运用主照明和辅助照明的灯光交互搭配,既要考虑到光线的明亮,也要注意光线的舒适程度。那么,客厅装修时应该如何完善照明设计呢? 主照明:主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;讲求设计感和质感的意大利设计,则和后现代风格互相辉映;奥地利或爱尔兰的水晶灯具,恰如其分地与新古典、维多利亚风格相结合;西班牙的粗矿原石,在作品完成后,却是高贵奢华的代表。使用吊灯需注意其上下空间的亮度要均匀,若天花板与下方活动空间的亮度差异过大,会使客厅显得阴暗,使人不舒服。楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的
灯具为客厅用照明灯具带一个四级分段开关控制12个12w的小灯泡;3支70w的灯管带镇流器。故障情况描述;其中一支灯管共有下面四种情况:1、有时一开即亮,但亮一段时间后就自动灭掉了。2、有时一开不亮,但过一段时间后就自动亮了。3、有时一直就不亮。4、有时正常。不知道问题出在那里,是分段开关的问题?镇流器的问题?还是其它的问题?求解
家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。
客厅的照明应运用主照明和辅助照明的灯光交互搭配来营造空间的氛围。在客厅设计中,灯具所起的作用不仅仅是照明,同时还拥有装饰、艺术品位等。设计时要根据客厅内的面积、高度、房间布局确定所需的光源体及光源的位置,并按照主人喜好的风格做出恰当的选择。 1.主照明:主照明为客厅空间的大部分面积提供光线,担任此任务的光源通常来自上方的吊灯或吸顶灯,可根据居住者的喜好选择不同的搭配,以突出不同的家装风格,如豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯等。使用吊灯要注意上下空间的亮度均匀,如果天花板与下方活动空间的亮度差异较大,容易使客厅显得阴暗,给人以不舒服感。如果楼层的高度低于2.6米,就不适宜使用华丽的多头吊灯,否则会给人沉重、压抑的感觉。此外,选择主灯时,如果灯的灯罩口朝上,灯光会向天花板照射,反射下来的光线会让人觉得较柔和。2.辅助照明:辅助照明泛指立灯、壁灯、台灯等尺寸较小的灯具,能够加强光线的层次感。壁灯大多安装在门厅、走廊等部位,主要起引导作用。使用造型独特的璧灯装饰角落也会别有一番雅
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;灯光设计另一个需要考虑的重要方面,是环保又节能的设计。环保,指避免室内的光污染。如照明度过高的灯具,人眼直视时容易产生眩目的灯具及室内镜面的过多运用等等,都会造成光污染。不单纯依靠灯具的造型作为装饰元素,而是运用光的特质来塑造室内空间的气氛。 在这里给大家一个专业的建议,就如同挑选油漆的颜色,地毯的质地,种类繁多,变化多样。每个选择都设定一种迥异的情绪,透射一种独特的阴影,散发一种特定的光芒。您可以用光线强调一件艺术品,照亮一面浴室的镜子或者您钟爱的小说,更可以用照明来诉说您万种的心情,放松您紧张的情绪,表达您独到的见解,描绘您渴望的梦想。卧室否能是整套房子中最私人的空间,你否以完全依据自人的想法来设计,没有必去思索他人的瞅法。杂粹的卧室是睡眠战更衣的房间,但是更确切天说卧室是一个完全属于主人自人的房间,在这里读书、瞅报、瞅电视、写信、喝茶等等,当你没有
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;讲求设计感和质感的意大利设计,则和后现代风格互相辉映;奥地利或爱尔兰的水晶灯具,恰如其分地与新古典、维多利亚风格相结合;西班牙的粗矿原石,在作品完成后,却是高贵奢华的代表。 客厅以选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯为宜。如果房间较高,宜用白炽吊灯或一个较大的圆形吊灯,这样可使客厅显得通透,但不宜用全部向 下配光的吊灯,而应使上部空间也有一定的亮度,以缩小上下空间亮度差别。如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,这样客厅显得明快大方,具有时代感。灯具的造 型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。客厅吊灯类型有很多种,有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯等等。水晶吊灯以其透明闪亮的材质、纯洁高贵的寓意、时尚百搭的造型成为很多人客厅装修的第一选择,它适合每种客厅装修风格。因此,小遍收集了20款美到心醉的水晶吊灯,当之无愧的客厅主角!灯饰是家居装饰的眼睛,有画
接触到弱电机房的应急照明,如图 请问图中白色圆弧状的线是什么线,功能是什么?谢谢
对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
做一个公交场地的方案,场地上方15米就是高压线.场地内主要是停车场和一条主干路,非社会道路.要做照明设计,一般选用几米杆合适呀,用什么光源?间距应是多少?
最近做了个230*110的车间,只做照明.我采用的是250W的金卤灯,每回路8到10个灯,3相供电相临灯具接在不同的相序上,前面用的是3相开关.设计时主要是考虑到供电距离比较长,所以用的3相供电.现在审图那位师傅说规范有要求,不能用3相开关控制3个单相回路.但规范上强调的是避免扩大事故范围,我1个回路最多10个灯,有必要改吗?请各位大虾帮帮我......
你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关? 下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??图是从几张室内照明系统图截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]
小弟对于照明方面的技术是个新手,最近遇到两个关于照明的问题有点迷惑,请教各位坛友指点迷津!1、照明上面有个照度是如何计算的,同时又有个色温(比如4300K,K代表色温,别人说的)和照度是什么关系?2、调光控制器是否是调节灯具照度的,如何实现控制抑或是原理是什么?
根据《住宅设计规范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。如果在电梯前室设置3盏灯,左右2盏位节能自熄,中间位普通开关控制的话,这样算不算违反规范呢?应急照明为另加的一盏双头灯。
希望大家多多发好图 一起为论坛做出应有的贡献
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]