水电篇主题:景观照明从重加分。[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-2-2 12:18 编辑 ]
港口湾水电站照明设计原则及特点
图纸简介: 水电站主厂房和副厂房工作、事故照明全套图纸。包括:设计说明,照明配电系统图,主厂房照明平面布置图,主厂房照明配电箱接线图,副厂房一层,二层、三层照明平面图,主厂房主阀廊道照明平面图。 投稿网友: liyh0721 上传时间: <
水电站有直流电源系统,但系统没有逆变装置,厂用照明电接在交流电上,但是电网停电后,就没有事故照明了,请大家给我想想怎么办?
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
知识点:动力平面图
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
各种楼体照明的分类以及方法 随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么? 一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。 1、泛光照明 对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?