要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
《住宅建筑规范》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强制性条文)大家谈谈具体怎样实施的?我的做法是公共部位(楼梯间、走廊、电梯前厅)照明采用白炽灯配声光控开关(带消防强切)。
图纸简介: 本工程为底部框架—抗震墙,建筑结构的类别为三类,合理使用年限为50年。一层车库,二至六层住宅带跃层。 设计内容包括:基础接地及总等电位联结平面图,一层照明平面图,标准层照明平面图,六层照明平面图,阁楼层照明平面图,屋面防雷平面图,阁楼层干线平面图,一层干线平面图,配电系统图、电子门对讲系统图等,可供参考。 投稿网友:
请问各位:高层住宅内的公共照明是怎样配电的,我们这里是要求:采用双路电源再加上带蓄电池的应急灯,这样好象有点重复,并且应急灯点亮怎么做的都有,不知各位是怎么做的?
住宅内,照明设计图纸中,需要标注LPX= W/m2吗?通常的住宅户内的照明图纸中,只画灯位、开关位置和连线,不用画哪种灯吧?如果每个用户装修时会自己去买灯具,我们的图纸上根本没有必要画灯吧?每户的用电量,比如6kW,是定好的,有必要标LPX吗?但是2004照明标准中有此要求,住宅的客厅、卧室的LPX都有要求,郁闷!
民规里对于高层应急照明规定,13.9.12条,应按防火分区设置末端互投应急照明配电箱,那么高层住宅,必须每层都设置一个配电箱吗?即便才3、4只灯?因为一般情况下,每层就是一个防火分区。
住宅建筑电气设计规范中9.4.4条要求装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器这样一来 住宅这几个回路岂不是 都有装漏电保护的必要性了曾经审图的建议我 住宅照明回路做剩余电流动作保护器不知道大家都怎么做
1。有没有规范强制要求住宅户内强电配电箱照明灯具回路出线必须是3根线呢(L,N,PE)?图纸上标的是3X2.5的BV线,请问各位在现场是怎么做的,我看工地施工单位都是放的两根线。2。照明回路是不是规定线径不小于2.5呢?我看施工单位到灯点位是放的2.5的线,然后接1MM的线到日光灯里面,这种做法可以吗?谢谢!
有一个60米住宅通道,照明控制如何选择可达到节能目的?选择声光控和人体感应开关会存在光光干扰,导致有些开关不动作。有何好办法?
1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
请问某一层照明布线,是不是原则上是从回路箱先向照明灯配线(L线、N线),然后再从照明灯向开关配线(L线*2)如果是这样的话,那在照明灯处的L线就要有一个并接头,请问这样配线有没有错。
民规第24.7.3 条建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明.大家对这条是怎么看的,实际设计时是否设置备用和疏散照明,尤其是十一层以下的小高层?
住宅配电箱中照明回路应单独接入隔离开关不需要接漏电保护开关!今天有人和我说是为了在发生漏电时便于开灯检修这样做对不对啊谢谢
但愿对你的设计有所帮助
规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。个人理解,高层住宅门厅作为经常有人出入的公共场所,采用节能自熄开关并不利于节能,反而可能因为频繁开启影响到灯具的寿命。
楼梯间公共照明电能分配器老爱烧坏,怎样避免,从设计上应怎样考虑,住宅分户表结到电能分配器电源无物业管理,有用户自行管理。电能分配器安装后,使用在半年或一年时间出现分户线路烧毁,问楼主有什么好办法,从设计上考虑
规范有10层及10以上的需加消防报警。住宅楼几层以上应该加应急照明呢,但我没找到对应急照明的明确说法。是不是住宅楼如果不是封闭楼梯间,就不需要加应急照明呢?或者有什么其它的说法。
高层住宅,当不需要设置火灾自动报警时,应急照明该如何做?设置火灾自动报警时,我都是采用专用应急照明箱,火灾时,过报警信号反馈给应急照明箱后强启。
地下室的照明回路有什么要求?每个储藏室要单独回路,自行车库的回路怎么算?要是不在一起,分为3块,做几个回路。紧急照明回路的应急灯放多少?
我们这边图审要求必须按《住宅建筑电气设计规范》9.3.1、9.3.3条文解释设计应急照明,我们这边常见的住宅为一梯两户18层的二类高层住宅,按图审要求就会出现一个回路只带一个灯,一个双切箱只带6个灯的情况,感觉实在太浪费啊。请教各位这样设计合理吗?这本规范出来之前二类高层住宅我们是每个单元设一个应急照明双切箱,还可以这样做吗?你们当地的图审是怎样要求的?