本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 编辑 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
浅谈高校图书馆建筑设计秦娴(中山大学珠海校区图书馆,广东 珠海 519082)[摘要]新世纪,随着高等教育体制改革和信息技术的迅猛发展,高校建造一个比较理想而又适合时代发展需要的图书馆已势在必得。本文从现代化图书馆的建筑特点、建筑设计应遵循的原则及建筑布局等方面讨论了现代图书馆建筑设计中的一些具体问题,对高校图书馆建筑的设计与修建具有一定的参考价值。[关键词]高校图书馆;建筑设计建筑体现着一个时代的物质和文化发展水平,同时也显示着那个时代的意识形态和美学观念,它总是具有时代标记的意义,反映了时代的面貌。因此,有人说它是“时代、地域和人的最忠实的记录”。意大利人布鲁诺•赛维在论述建筑艺术的时代特征时,说古埃及的金字塔体现了“敬畏的时代”,古希腊神庙体现了“优美的时代”,古罗马的斗兽场体现了“武力与豪华的时代”,中世纪哥特式教堂体现了“渴慕的时代”。中华民族有着悠久的古代文明,在上下五千年的历史跨度中,我们的祖先创造了极为灿烂辉煌的建筑文化。作为文化标志之一的图书馆建筑,由于其特定的内涵,在人类历史的长河中,也同样经历了由简单到复
根据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准《图书馆建筑设计规范 》GBJ 38—99中7.3 建筑电气 7.3.1 藏书量超过100万册的图书馆,其用电负荷等级不应低于二级;其他图书馆,用电负荷等级不应低于三级。而新的《民规》JGJ16-2008中,附录A规定,图书馆藏书量超过100万册及重要图书馆的安防系统、图书检索用计算机系统用电为 一级*,其它用电为二级。一级*为一级负荷中特别重要的负荷,除了2路电源还需要应急电源。其中附录A注:中第二条,各类建筑物的分级见现行的有关设计规范。这里明显的两个规范不统一,我们大家在做设计如何确定负荷等级,还有根据规范上述的内容,100w册以上的图书馆一般的照明插座也得按2级负荷来做了,感觉是不是有必要?最近在网上又找了一篇论文中规定的图书馆用电负荷等级如下:
大学图书馆对于在校大学生吸取知识、开阔视野起到了至关重要的作用。一个舒适合理的照明环境对人的视觉健康非常重要,能使读者在图书馆停留的时间更长,从而使图书馆的利用率也更高。在我国,近些年来青少年近视人口越来越多,图书馆灯光照明合理化、绿色化就显得极为重要,特别是对在校大学生的视觉健康将会产生积极的影响,无疑具有非常重要的现实意义。 1 在高校图书馆实施绿色照明的必要性 当前,环境意识已成为国际性和世纪性的思潮,将作为人类文明标志的图书馆建成“绿色图书馆”是时代进步的要求。绿色照明在“绿色图书馆”中起着举足轻重的作用。 绿色照明要满足两个条件:首先,要有优质光源,它发出的光对人的视觉无害;其次,要有先进的照明技术,保证照明对人眼无害。只有满足以上两点要求,才是真正的绿色照明。目前,我国高校图书馆中绝大多数都是用灯管照明,根本达不到绿色照明所要求的对读
这是本人搜集的高校图书馆图集;有很多高校的平面图、立面图和剖面图。欢迎大家下载!!!:victory: :victory: :time:
两座建筑都是西北建筑设计院设计。其中陕西省图书馆是张锦秋院士设计。
当今,图书馆不再是仅用于收藏的书籍圣殿,它比以往任何时候都更有意义——象征着我们对教育民主化的共同信念和自我完善的机会。在不断加速的变化中,曾经作为独立建筑类型的“图书馆”,正在主动与其他建筑类型相结合,供人们终身学习、研究和创造。在“ 世界读书日 ”来临之际,Perkins&Will将与大家分享 作为高等院校核心的图书馆设计 ,回顾在资源丰富的现代环境中
求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
民办高校图书馆建筑施工图!!
图纸简介: 该图纸为某高校五层扇型图书馆建筑设计平面图,主建筑分ABC三个区。图纸内容包含:各层平面图,屋顶层平面图,各层防火分区示意图,ABC分区示意图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zaq812207 上传时间: 2014-
图纸简介: 本图书馆为地上五层,地下一层人防地下室,本图纸内容为弱电消防设计,包含平面图和系统图,设计说明,内容齐全。 投稿网友: dingchuang0106 上传时间: 2014-05-20 <
图纸简介: 本工程为某高校图书馆,地上五层,地下一层为人防地下室,样式新颖。图纸内容包括:系统图、照明插座平面图,防雷接地平面图等。 投稿网友: dingchuang0106 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 某高校七层图书馆给排水设计,设计内容包含:室内消火栓系统,自动喷淋系统,灭火器设置,给水系统,排水系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各层喷淋平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: huangkuihuang 上传时间:
图纸简介: 本项目位于江西省南昌市,地上局部7层,某高校的图书馆。图纸内容主要为强电的设计,包括:电气设计说明,配电系统图,照明、插座、动力平面图,防雷接地。 投稿网友: huangkuihuang 上传时间: 2014-07-2
图纸简介: 该图纸为北方某高校八层图书馆建筑设计方案图,图纸内容包括:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,楼梯大样,墙身大样等。 投稿网友: liurui913 上传时间: 2014-06-26
21世纪,人类进入了信息及知识经济的时代,作为图书馆的主要硬件———图书馆馆舍建设,是衡量图书馆综合实力的主要指标。随着国民经济的迅速发展,图书馆馆舍建设严重滞后于经济发展的状况逐步得到改变,一座座图书馆建筑拔地而起。新形势下如何建造一个比较理想而又适合时代发展需要的图书馆成为图书馆界和建筑界的一个重要课题。
9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管