一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽原因分析: 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。 3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析: (1)强弱电箱等线管多且密集处,开槽宽度不足,线管之间无间距,开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足,补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接; (2)配管补槽前基层处理不到位,未清理附灰及洒水浸湿,水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足,水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象; (3)补槽完成后未洒水养护。 二、施工事前控制措施 1、水电二次配管施工前项目部必须对安
建筑水电安装是个技术活,每项工序都要按照图纸以及规范严格施工。除了工程师是专业的以外,现场实际操作的水电工基本都是边做边学的居多,工程师亲自动手的几乎没有,所以我们水电工要学的有很多。建筑水电安装,识图定位是最基本的基础技能,只有掌握了图纸的基本看法,才能更好的开展施工!
一、安装二次配管质量风险分析
招聘建筑水电和预算方面的兼职人员,工作时间自由,月薪1500以上,需责任心强,有工作经验者优先,有意向者请将简历发送至expo.2010@hotmail.com,并速与邓工联系13482499891。注:此信息十一月九日前有效
我们是一家杭州的甲级建筑设计单位,因业务忙,寻找在杭州的水电设计单位或高手合作.相关资料发至邮箱jjsjsh@163.com
收录于话题
为了在最短的时间内掌握现场施工管理的有关要求及提高施工技术水平,本文将围绕整个项目现场施工的工作流程,结合现场质量检查中发现的问题,对各工序要求作详细介绍,并指出各工序存在的质量通病及预防方法,以供参考。 主体预留预埋阶段 一、给排水部分 01
招聘建筑水电和预算方面的兼职人员,工作时间自由,月薪1500以上,需责任心强,有工作经验者优先,有意向者请将简历发送至expo.2010@hotmail.com,并速与邓工联系13482499891。注:此信息十一月九日前有效。
现在给大家传上《天正7系列(包括建筑、水、电)注册版》,共计46分卷内容520M左右,可以使用到2007年的9月。希望大家喜欢哦。文件里有安装方法的视频教程,要求最好安装AutoCAD2006版本。感谢卫老师实验室友情提供了。因为机器坏了,关于《AutoCAD2005建筑设计影像教程》晚些天再给大家继续上传了。
楼层临时用水 卫生间等电位扁钢预留 卫生间等电位扁
民用建筑水电安装工程质量通病预防措施