  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 关于框架结构不规整问题

    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!

  • 框架结构高度超A级怎么办

    一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。

  • 框架结构柱漏浆如何处理?

    框架结构柱漏浆如何处理?

    如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。

  • 8度区框架结构柱子配筋率

    8度区框架结构柱子配筋率

    请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?

  • 关于框架结构的沉降的问题

    规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。

  • 关于框架结构的柱子分布

    关于框架结构的柱子分布

    各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!

  • 关于框架结构的楼梯问题

    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?

  • 这样梁柱结构算框架结构吗?

    这样梁柱结构算框架结构吗?

    三层自建房,“中柱”只有三面有主梁,这样成框架结构体系吗?

  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值

    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!

  • 关于框架结构的一点请教

    关于框架结构的一点请教

    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??

  • 关于框架结构体系侧移的疑问

    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?

  • 框架结构的轴线怎么确定啊?

    我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?

  • 框架结构的基础怎么来设计啊

    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了

  • 框架结构楼板混凝土等级

    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!

  • 框架结构,过梁跨度的问题

    图片框架结构过梁兼统圈梁,估算过梁高时,跨度算柱跨呢还是单个洞口宽度呢,柱跨8.1,单洞口宽2.1,假如做300高过梁兼统圈梁,钢筋锚入两侧柱内,是不是和框架梁受力类似,此时梁高不是做小了吗

  • 框架结构YJK建模问题(一)

    关于主次梁点铰问题 1).

  • 框架结构和剪力墙结构哪个好

    剪力墙和框架结构各有特点。

  • 浅谈我国混凝土框架结构

    论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <