厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。请大虾指点,谢谢先。
有没有强制要求水管井(消防、空调、给水)与强电井隔离几米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 编辑 ]
请教下。强电井里面是否就走一个桥架的呢,里面有应急电缆,普通电缆,应急BV线,普通BV线。弱电井是否也就走一个桥架,里面有网络、电视、电话。
昨天去帮朋友验收了他的新房,最后看到强电井的时候我睡不着了。强电井内只有一个200×100的梯架,梯架内只有5根不到50的电缆,明显感觉空荡荡的。另外一组穿刺电缆作为楼层应急照明及疏散指示。无另外的井道及电缆了。标准层每层16户,电梯3台,前室及楼梯均有正压送风。
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?大家碰到这种情况如何解决的呢?
第一张。
三张强电井配电柜的图片,请指教。
几张强电井内配电柜图片,请指教。
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
请教各位大侠,强电井能不能设置在厕所旁边?
我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑
请教学电气的朋友,小区变电站220V电缆如何进入户内单元门?是通过地下敷设至楼栋旁边,然后穿墙进入强电井?还有个问题就是,从强电井如何接线至户内开关箱???强电井接线至开关箱这段是不是在墙体内有预埋PVC管?从变电站接线至小区内景观灯呢?又是怎么样一种方式?多谢各位,小弟这块不是很懂,还请版上的朋友给予解答
请教各位大师,我现在有一个商业项目,其中有三幢办公楼,每层两户,每户用电为公变线路,电梯和公共走廊照明由专变供电,请问公变和专变线路的强电井是否可共用?若可以共用,则共用强电井尺寸大小有什么要求?先谢谢各位大师了!