强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
由于下面几层是商场,所以电井在商场层旁边,上面10几层是宾馆,现在建筑在宾馆层的中间又多给我留了强弱电井,原有的没取消,从商场层的顶走桥架到中间电井,再都上去?感觉好别扭,各位遇到这样情况怎么搞?
用18的钢筋,12个承台,600*600的柱,承台位置做了一个圈梁,发现有钢筋移位。 后面就加大柱体截面到700*700,到正负零零再做一个300*600的圈梁,可是等要盖一层的时候,还是发现钢筋有移位,有大概4-5个承台,或多或少有移位问题,打算盖6层的,这样会不会有问题?
我们楼盘的消防机房因各种原因需要移位,在定额里调试费是19019元,在移位后再次进行调试,需要按怎么样个百分比来计算呢?谢谢!
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
各位大侠: 我厂因厂部整合,原来的变压房需要移个位置,需重新建造移个变压配电房,然后把原来的变压配电房的物件全部搬过去。这个工程是否需要到当地供电供电公司进行审批?请大侠指教。谢谢!
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
收录于话题
很喜欢电气设计信息网,不过发现大部分都是关于建筑电气方面的讨论、资料啊等;有没有电力设计(强电)的同行啊,或者是在电力设计院或者相关的单位或者公司工作?跟个帖啊;对于注册电气师(电力系统专业)这方面的消息哪位仁兄有啊,大家交流一下吧!
图中的In I1 I2 I3 Ir各是什么意思 他们有什么关系 怎么选择
施工期间,由于工期较紧而工人素质较低(和领导关系,你懂的),出现钢筋位移现象严重,小弟为此头疼不已。现工地采取的方法都是人工往控制线内掰引,但效果不佳。请各位高人赐教
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
图纸简介: 该图仅是强电部分,含设计说明、材料清单、系统图、平面图。图中说明因部分原因不能提供完整,见谅!该图纸应使用天软件打开 投稿网友: xueshanxibeilang 上传时间: 2013-11-23