看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?谢谢!
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
请教学电气的朋友,小区变电站220V电缆如何进入户内单元门?是通过地下敷设至楼栋旁边,然后穿墙进入强电井?还有个问题就是,从强电井如何接线至户内开关箱???强电井接线至开关箱这段是不是在墙体内有预埋PVC管?从变电站接线至小区内景观灯呢?又是怎么样一种方式?多谢各位,小弟这块不是很懂,还请版上的朋友给予解答
从图上看应该是三回线往右走了,之后又环了回来?11w变电站有这么接线的吗,一般不都是见双回进的吗?还是我看错了
一回路带10盏150W的金卤灯,在现场用一单极开关控制(因为与配电箱之间隔一墙,考虑现场好控制)。师傅说气体放电灯,启动电流大,时间长,不宜用翘板开关控制,建议在配电箱处用断路器直接控制。请问真不能用单极开关控制吗?大伙能谈谈吗?
我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。有这样的接法吗?
电缆不够长,这样操作可以吗? 大家来看看!
室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
空调在接线的时候,要接线控线,不同的厂家接线根数不同,我现在不清楚的是每跟线的功能,为什么不同厂家的不同,每次都是看样册,有点糊,毕竟不是学控制出身,有人能跟我说说它的接线原理不,这样也好以后以不变应万变啊?急啊!!!!!!!!!!!!谢谢了!!!!!!
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!