一:图书馆暖通设计要点:
现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
藏书25万册的大学图书馆需要做安防系统吗?如果做,那么应按什么级别做?(没办法,安规读了两遍,还是没得出一个肯定的结论)请指点!谢谢!
本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
摘要:本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据 1.1 建筑物参数 1.1.1墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚; (3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年. (1) 刷着色涂料保护层 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm<
求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
收录于话题
各位前辈好 我现在阿尔及利亚做工程 在与当地设计院人事接触中被问及上述问题,由于刚刚毕业 工作经验尚浅 火灾时要尽量保证图书的不被损坏 最好该采取什么消防方式????
我在设计时经常遇到这样的疑惑:有些场合在《多规》和《高规》中都没有要求设自喷系统,但在《喷规》的设置场所火灾危险等级举例中却出现了,比如中危险Ⅰ级中有的:公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑请问遇到这种情况怎么办?要是一个约8000平米的图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?特藏库只有50平米,设气体灭火吗?
1、工程概况 茂名图书馆新馆位于茂名市文化广场,是市(地)级公共图书馆,是茂名地区的藏书目 录、馆际协作和业务辅导的中心。新馆藏书规模达120万册,每天接待读者2000人,阅览座位约1000个,是茂名市文化广场的一座重要建筑物。新馆的总建筑面积21781.8m2,地上四层、地下一层,总建筑高度18.40m,内设中央空调。
建筑师MLA+ 地址香蜜公园,深圳市,广东省,中国 设计团队Markus Appenzeller, Pinar Bozoglan, Qian Li, Martin Probst, Brechtje Spreeuwers, Magdalena Szczypka, Roland Winkler 建筑面积1500.0 m2 项目年份2017 摄影师Vlad Feoktistov, Lard Buurman 厂家LG Electronics
项目背景 武汉图书馆新馆选址位于武汉市江汉区,王家墩商务区核
9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管