排水立管转弯处及以下(包括出户)管段均采用机制铸铁管,卡箍、柔性连接
16层住宅的排水管,采用PVC螺旋管,可以吗?听甲方说,高度太高,冲下来冲击力很大,对底排管冲击很大,最好转弯部分用铁管,这里问下,有必要吗?
在论坛里对于排水管材的讨论似乎比较少,而实际设计中经常遇到的就是对于管材的选择问题,故此本人将设计过程中经常选用的一些塑料管进行一些比较,只为抛砖引玉,希望大家可以对此进行讨论。 在工程设计中,本人主要采用三种塑料排水管,分别为:HDPE双壁波纹管、HDPE塑钢缠绕管和HDPE双壁缠绕管,这三种管材似乎是目前采用的比较多的塑料排水管,如果还有些更好的管材请大家指教。 首先从甲方比较关心的造价上来看,其造价从低到高依次应该是:双壁波纹管、塑钢缠绕管和双壁缠绕管,其中双壁缠绕管的价格好像接近于球磨铸铁管,所以如真如此,选双壁缠绕管不如选球磨铸铁管了。 第二从环刚度上来看,双壁波纹管的环刚度应该最低,超过8KN好像就不太可靠了,塑钢缠绕管的环刚度较高,双壁缠绕管的环刚度是否很高还请高人指点。 第三从接口形式上来看,双壁波纹管和双壁缠绕管都可以采用承插连接,塑钢缠绕管采用卡箍链接,卡箍连接的最大问题似乎是接口容易锈蚀,但是其密封性似乎又更为可靠。 第四从施工上考虑,卡箍连接和承插连接不知道哪种更为方便,另外也有施工单位反映塑钢缠绕管在截断时不太
超市内若干区域排放高温且油性较大的废水,对于此等问题我公司现采用的方法是:在该区域的下水横干管用耐高温的PPR管,经流过横管冷却后排入UPVC管.这样的方法效果并不好,而且用PPR管做排水容易造成堵塞,清通也很麻烦!请各位人才能提出更好的方法!注:我是刚申请的用户,在短时间内积分是没的送的,但我以后肯定有很多积分,所以谁能现在帮了我,将来我一定重谢!
昨天参加一个厂房及宿舍楼的竣工预验收,监理方提出沿屋面敷设的生活水箱出水管用设计中的UPVC不妥,因为烈日暴晒,用粘胶处都已经有些松动,这样施工以后还要做石棉保温层(这是对方的原话),虽然我只设计厂房,但是我想当时如果是我的话,我可能也会惯性的采用UPVC,不过现场看到的也确实像他所说的,不知道各位有什么看法?
小弟有一别墅项目空调是采用电制冷加热水盘管的ADP机组,冬季空调采暖是一壁挂式小锅炉提供热水,热水进入室内机,换热供暖。请问由壁挂炉到空调室内机这段管子选用PPR热水管可以吗?有何依据呢?不胜感激!
请问过桥管是否可以采用球墨铸铁管呢,如果可以的话,管道大概怎样进行施工,管道接口处的强度怎样,望各位大侠赐教!!!
水管管径及散流器的选择
求大神相助!楼高180m,屋面的雨水管材设计的是镀锌管,这种设计是不是有点浪费啊?另外规范上面是不是有相关的规定,现在的雨水排水管不是不让用镀锌管了吗?
本次做的一个精装修房,卫生间采用同层排水。专业厂家吉博力做同层排水,排水横支管采用HDPE, 而原来立管预留的是UPVC, 普通UPVC采用胶黏剂粘结 HDPE采用电熔连接请教下:两种管材采用何种方式连接?
假如说我有好几台风机盘管然后他们串联起来,那么他们串联起来的以后需要多大的管径呀?请各位高手指点一下,给出具体步骤谢谢!
各位大虾好,我是新手,刚刚接触污水处理设计,对于管道管材的选择,管径的选择都不怎么会,绘制标准也不是很清楚,在网上看了一些资料,下了些别人画的图看了,还是觉得比较乱,特别对于曝气管,排水管不了解,不晓得平时大家都是怎么做的,有没有好的资料,书籍推荐一下?
请问大家,给水管都有什么管材,我们这里室内用PP-R管,室外用热镀锌钢管,但据说热镀锌钢管卫生方面不达标,已经不让用了,有一种钢塑管,但是太贵了,不知道大家都用什么管材。
小弟刚毕业,最近接到一个机房空调的项目,制冷量按照大约250W/M2估算,选用了5台HIROSS机房空调,制冷量43.6KW 水管主管到已经接好,只需要把水接到各空调即可,现在想请问下从主管到各个空调的水管管径如何确定,谢!
小弟刚进入暖通行业,请问各位大哥一个问题:谢!最近在做一机房的空调工程,已经确定选用5台HIROSS机房空调,其中3台串联,另外2台串联,然后一起接到冷冻水主管道冷冻水主管道原先已经接好,我想请问下这5台机房空调冷冻水管道管径如何确定,谢!
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
大家好!风机盘管的出来接口的管径怎么选择的?还有冷冻水管的管径是怎么选择的?是计算的呢还是靠经验的?或者说有什么资料参考的吗?
各位大神,有个小区工程给水设计,22层高,设计院设计生活给水管时,全设计用CPVC管材,业主和监理建议改用涂塑钢管或其它管材,理由是CPVC管容易爆裂漏水,而且抢修时间太长,价格贵。但是设计院设计人员坚持要用CPVC管,不然不肯出图纸。请问有没有规范要求一定要用CPVC管?
热水管可采用衬塑钢管、PPR管、铜管、薄壁不锈钢管,那么热水泵房内一般采用什么热水管材质呢,铜管、薄壁不锈钢是否会因管壁太薄而不适合,选用304不锈钢管或衬塑钢管如何?热水埋墙支管选用铜管,请问埋在墙体部份如何保温?
高层建筑(正负零以上98米,地下6米)给水管材质一般用什么?分几个区?可以分3个吗?即低区直供6层以下,加压低区7——19,加压高区20——30层,共3个区。这样可以吗?