消防水池水泵房溢水管安装大样图
GB50974规范里4.3.5章节要求火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:消防水池应采用两路消防给水。 若以市政水作为补水水源,可以只设一根补水管吗?
水池吸水管内外如何防腐?我做过就是内外刷环氧树脂。但是标准、规范的我不知道如何入手?是否要刷防锈底漆,再涂环氧树脂。或者其他方法
刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。
最近做一清水池遇到一难题!因为受场地标高限制,导致工艺设计的清水池埋深过大(池顶复土1.7m)!以上情况已经成既定事实,无法修改!现在的问题是,清水池的溢水管如何设置,设置在地面以下-2.00,排入雨水管,那万一溢流管下游的雨水管堵塞,排水不畅,导致雨水倒灌进入清水池怎么办?我想把他作成压力水池算了,但由于该工程结构是有一家技术力量薄弱的设计单位作的,缺乏这方面经验,不敢这么做!我该怎么办???头疼,请大家帮我想想办法!
我现在做了一个景观水池,面积800个平方,水深30-40公分,没有任何循环,就是一潭死水! 现在甲方提出来,夏天的时候,水质是否会变坏,是否需要加过滤系统处理。 我个人觉得没有必要,直接采用换水的方式,但是我不知道这个水池多久需要换一次水那??? 现在就想听听你们大家的意见,给我点建议!!3Q3Q!!
很简单!有一类综合楼,消防水池的进水管。我们头认为需要两根市政进水管,我认为一条。因为规范上找不着设两条的依据,可是大家又都习惯设两条!大家有啥高见!!!最好有说服性的依据!
做到一个小酒店,里面设计了水池水底灯,首先这样的等要采用低压12V供电,在配电箱里应该加一个变压器,同时从配电箱出来听老手说需要采用YJV电缆供电。因为水池水底灯功率也是50W一个,12V的电压,再加上这一路是好几个灯泡,有好几百瓦,这样的话算是300W/12V=25A,是不是需要采用YJV电缆。
在建项目的一排水立管,设计上是先穿消防水池顶板进入消防水池,在消防水池顶板下900在穿消防水池剪力墙(地下室外墙)出户与排水外网连接。消防水池不是消防和生活公用水池。我现在想知道的是,这跟立管可不可以这么走,原则上,常理上都是不会这么做,但是我想知道是否有明确的条文来说明这样做不可以,我想要的不光是说服别人,而且要说服自己的依据!期待赐教。
一个小厂区,都是一层的丙类厂房。室内20L/S,室外25L/S。根据7.4.12条,6.1.9条。是不是可以直接用市政管网连进来,厂区成环,不需要设置水池和水箱。 还是其他的设法,请各位前辈指教。
如图,露台的雨水管,里面是客厅,出门是露台,这个露台想做一个水池,洗手,下面是110的排水管,以前是排雨水的,我想这里留下水池的排水,还有雨水的排水,请教大神,怎么处理
现在甲方都要求把室外水池全埋在地下,这样子溢水管不好设置,有种做法是溢水管直接通至水泵房的集水坑,然后通过潜水泵排出,这样万一浮球阀坏了,就会导致泵房被淹,已有多起这样的事故了,如果不设溢水管会有什么后果呢
各位,大家好。我有一个问题想问一下大家:如果水泵房放在地下室,(标高-3.600),水池设在室外,吸水管埋深会很深,施工难度比较大,你们是如何解决这个问题的?
高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
我在消防水池设置2根进水管,应该是在两根管道上分别设阀门还是在阀门后分两根管道接入水池,管道上是否要装倒流防止器,请帮忙解答
喷水池远景,
我现在在做的一个住宅小区,其中有一个面积大概为1600平方左右的水景,水深在0.8-1米,水景中间有一个跌水,水池一头有一条宽度约不0.8米的小水系贯穿整个小区,请问怎么处理才能使之不会成为一池死水,面且处理的费用怎么样的,以后的维护费用怎么样?请大家给我点建议!!3QU!!
关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。在此我有不同的看法请大家讨论赐教。在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。我认为在这里是够应该按类似孔口出流或短管出流的公式来算合理些呢?
前辈们:请教---冲霜水池补水管从那里供水呢帮忙啦谢谢补::首先谢谢前辈们进来帮我解决问题*_* 问题是这样的,一个四层冷库需做冲霜水,而冲霜水循环得用到冲霜水池,对吧. 这样冲霜水池有一个冲霜回水管,一个回水溢流管,还有一个冲霜补水管.我现在就是 不清楚这样补水管是从那里接水供给呢? 请教前辈们:)谢谢再补::这样说,大家清楚问题了吗?可能我问的问题很简单,出乎大家的意料,所以大家才很客气的说问的问题不清楚, 没有办法帮忙是吗?前辈见笑了5555555
当车库消防水量:室外15L/s,室内 10L/s,喷淋30L/s;单栋高层纯住宅消防水量:室外15L/s,室内 20L/s,同一时间内火灾次数为一次。一次消防用水量为360m3(分别选最大水量加起来) ,还是288m3 仅算车库。我想是住宅发生火灾,水量为252m3,消防水池的水量能满足。车库发生火灾288m3也能满足。心里趋向选择288m3,但经常审图过不了。为保险起见长选360m3,不知道各位朋友选择那个水量呢?