同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
请问UPVC排水管(用于雨水)DN110的45度弯头外径有多大呢?哪有这方面的电子样本可以下载呢?如果哪位知道的话,能告诉我么?谢谢谢谢!!!!!!!!!!!
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
本人是给排水设计的新手,有件事情不太明白,请教一下大家。净水站中的水泵一用一备,流量96m3/h,扬程55m,出口管径DN125,用upvc管,现在想把DN125的管换成DN100的,不知道可不可以呢
从高度看,1是开关的线管,2是插座的线管,对吗?
在<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>中有这样一条4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。在此处,什么叫固定支承点,什么叫非固定支承?
目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
先发,在一楼说
一共有11根PVC线管,图纸说配电箱是嵌墙暗装,难道所谓暗装就是这么穿过大梁??!!!:@
在天正设置中有个双线管弯头设置,但是我找了半天没有找到绘制双线管线的命令,不知天正能绘制双线管线吗?如果能的话,怎么设置啊?有个项目需要画管线综合图,结果业主还要求画双线管,真的无语。只能把希望寄托在天正身上了,不然要画死了。[ 本帖最后由 herrsam 于 2013-1-23 23:59 编辑 ]
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
目前市场上用于给水的塑料管种类繁多,各种塑料PVC管各有优缺点,因此,必须结合实际选用合适的塑料PVC管材。为此我司成立了新型PVC管材管件选用领导小组专门机构,经过调研及反复论证,制定选用新型管材基本原则: 1、技术法规完整,产品标准及设计、施工及验收规范齐全; 2、管材规格齐全,配套管件规格、类别齐全; 3、便于施工,操作便利,不需要特殊工具,快速可靠; 4、便于接支管,不挺水可开三通接支管 5、维修方便,维修方法简单,维修管件齐全; 6、管材不受污水、工业废水和各种有害气体等的腐蚀; 结合上述几条基本原则,认真对市场上众多生产厂家的产品进行分析,并参照其它水司成功经验及使用中的问题,根据企业自身实际,确定将U—PVC管作为灰铸管及镀锌管的替代产品,U-PVC管具有重量轻,不生锈,不结垢,内壁光滑,水力条件优越,不会产生管道二次污染,而且U-PVC管相比对其它塑料管材,技术成熟,管材、管件规格齐全,便于维修等,并有成功使用的实践,我司确定推广使用U—PVC管,并下发“关于在给水管道过程中停止使用镀锌
我现在要采购UPVC管材,用于纯水和污水处理系统的管路连接,我们现在用的就是低压用佑利,高压用环琪,现在想寻找替代品牌。询了一下还有其他品牌:华亚、联塑、中财、南艺、伟星等等等等,好多品牌,但不知道每个品牌的优缺点,现在需要大家帮忙指导一下,谢谢大家了ps:问了一个华亚的厂家,说他们的管道适合于给排水,不适合水处理,华亚是浅灰色,佑利是深灰色,我知道的仅此而已了
Revit中如何测量线管的长度1.对于“无配件的线管”类型绘制的线管,可以使用"线管管路"明细表来统计弯曲部分在内的管路长度。2.点击“视图”选项卡下的“明细表”,选择“明细表/数量”3.在“过滤器列表”选项卡下,选择“电气”,“类别”选项卡中选择“线管管路”,点击“确定”4.选择“字段”选项卡下的“族与类型”,点击“添加”,如图所示5.以此类推,想要知道的线管的直径、长度、合计6.线管的总长度、直径就都出来了
一,我们现代的生活离不开各种线路的使用,尤其是电线,没有了电线我们就没有办法使用电力能源,尤其是电线容易损坏,更换起来十分的麻烦,特别是在一些依靠电力进行生产的厂家如果发生断电情况,修复过程中会造成大量的损失,所以使用镀锌穿线管来保护电线等易损线路是十分必要的。 二,热镀锌用在很多地方,比如镀锌线槽、镀锌线管、电缆桥架等等,是电器施工中较为常见的的设备使用的方式,觉又良好的隔热、防火、耐腐蚀,尤其是耐腐蚀性大大提高,目前镀锌钢管的厚度不断变薄就说明了,镀锌线管的优越性。 三,镀锌层对钢带的保护性主要有以下几点: 1、当镀锌线管表层完好时,只发生锌的腐蚀,因为对锌腐蚀后的物质反过来对锌也是一层保护物
如有侵权,请联系删除
UPVC立管敷设在 东西 立面上, 周围没有遮阳的建筑,问 这样会不会使管老化加速而用不了多久啊??大家的实践经验是怎样啊??就我所知 在广州有很多楼盘都敷设在外面,可他们都在遮阳的地方,但甲方很喜欢这样做
发现有些朋友对有关线管灯具敷设的代号表示还不熟悉,特附如下: 线管敷设的代号表示一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上上述表示方式的说明文字已经省略,错