我们公司最近想导入照明节电装置,有厂家来试装,通过在节电器前端装设电表纪录发现节电效果达到了20%左右,可对照度却影响也很大,经过观察发现节电器就相当于一个变压器,降低灯具的实际工作电压来节电,只不过多了一块单片机进行自动调整控制,价格却很昂贵,有那位仁兄烦请指教一下,这方面的知识,照明节电是否可信?真能节电吗?谢谢!
灯具照明设备的选择与安装
请问,照明箱属于设备还是属于主材,所有的照明配电箱都一样嘛?比如PZ30型号的,,我们这里的甲方要我们施工单位买照明箱,我不买,我认为属于设备。
本来觉得自己挺明白的,翻了翻规范,又糊涂了建筑设计防火规范 GB50016-200611.1.4 消防配电设备应采用专用的供电回路民规JGJ16-200813.9.12 第3条 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路。。。。。。住宅设计标准 DGJ08-20-200712.5.3 十九层及以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路莫非疏散诱导照明和灯光疏散指示标志不属于消防设备?不然咋解释。。。。。 脑袋卡壳了,求高手来指点一二:Q
大家一起研究一下,虚妄对你们有帮助~~
DJGJ22-SR201201型电力集中采集终端上海桑锐电子科技有限公司在多年专业生产ERTU和多功能电能表的基础上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台、实时嵌入式LINUX操作系统软件平台,集高精度电能计量技术研制、GPRS远程通讯技术研制而成的新一代专变采集终端。该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足配变监测、远程抄表、大用户用电管理等多方面的应用需求。SRWF-LDP-001单灯控制器使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%电源频率:50Hz(-6%~+2%)控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A;功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、
索乐图导光管应用案例 南京市莫愁中等专业学校位于
有问题想请教下各位,各位消防设备房的做法是什么。本院做法是加蓄电池的荧光灯,而且蓄电池时间要180分钟,但是采用普通荧光灯加双头灯有的审图老总不让。我们这个蓄电池只是在断电后到发电机启动前的切换时间内用。这个蓄电池的时间需要满足180分钟吗?请各位把你们应急照明做法说下。
如题,在手上的项目是一个室外配电。包括了路灯和景观灯。最麻烦的是在小区入口处有两处喷泉。两喷泉相距80米,东西向布置,门卫室在西侧离最近喷泉50米。查了下规范,首先定义上分可进人和不可进人的。。。但是问了下建筑,周围没什么防护。。个人把它定义为可进人喷泉。。。使用了12V特低电压供电。。毕竟到时候进不进人不是你做个标示那么简单的事。配电箱我放在了门卫处,配电箱经隔离变压器给两个喷泉的水下照明灯具供电。。两个喷泉各有8个灯,功率大约50W,线径选择时发现近的喷泉还好说,但是最远那个距离电源有100多米。。。这线径选择上遇到问题了。。。后来想要不在较远的喷泉附近放置隔离变压器,单独引一回路。这里想请教大家合理的做法,并且请教这种水下设备在设计的时候需要睡眠特殊的工艺吗?
知识点:照明设备
知识点:照明设备对人体电磁辐射
以下是引用lengbing在2003-12-28 22:28:00的发言: 疏散照明,安全照明和备用照明是三个不同的概念啊! 同意LENGBING。唉,只怕概念越来越模糊。
本人是新手,看了很多图纸,关于各类设备房,比如变配电室、柴机房等的照明插座供电的问题一直很疑惑,大家做法比较杂乱。遂请教以下大家。1、按照规范照明、动力应该分开。所以我一般是将变配电室和柴机房的风机直接接在房间内预留的双电源动力箱上。将房间内的照明、插座引至ALE箱。也有设计院是在变配电室和柴机房直接设置两个箱子,一个动力一个照明。现在我疑惑的是插座到底能不能接在房间内的动力箱上?因为我看到一个很厉害的师兄的图,是把插座接在所配电盘上的。
电气照明及常用低压电气设备安装 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可将建筑照明分为视觉照明和装饰照明两大类。1、视觉照明满足人们的视觉要求(属生理要求),保证从事的生产、生活活动正常进行而采用的照明,称为视觉照明。根据具体的工作条件,视觉照明又可分(1)正常照明。(2)应急照明。应急照明按功能又分为三类:l)疏散照明。2)安全照明。3)备用照明。 应急照明必须采用能瞬时点燃的可靠光源,一般采用白炽灯或卤钨灯。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且发生故障不需要切换电源时,也可采用气体放电灯。 备用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不应低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警卫照明。(5)障碍照明。一般建筑物高度在60m以上时应设置障碍照明。
1 前言 在照明领域,作为节能、节电而引人注目的是LED和有机EL(电致发光)这样的“下世代固态照明(SSL)”。 LED和有机EL,其技术成果正飞速发展。《消减耗电量和CO2排放量》这一全世界规模的社会需求可以说是一致的。日本早在2008年3月经济产业省为开发新技术,落实“降温地球能源革新计划”,选定了重点研发的21项革新技术,其中就包括作为下世代高效照明的“LED照明”和“有机EL照明”。 但是,从多年来一直改进照明技术的现实中发现,最近LED更换的风潮,并未理解真正的照明技术含义,把简单更换“LED”作为目的,这种事例到处可见,却不能达到上述节能省电的效果,而且视觉上还会感到不适。在无论更换成LED或有机EL的场合下,按照照明软件和照明工程专家的提示意见,必须实现大幅度节能和确保视觉的舒适度。文章对兼备节能与舒适度的有
请教大家一个问题,冬季室内照明散热量的计算该如何进行,如果仍按计算夏季负荷时的方法,那么对于办公楼来说,这个值就太大了,有些不合理,规范上是否有一些推荐值呀,请大家帮忙!
有一个说法,高度低于2.2米的设备夹层中的照明,采用不超过24伏供电。我想咨询一下,这是依据哪个规范提出来的呢?我没找到,请指教一下!
三相四线制中照明和设备同时存在,照明受设备运行的干扰,设备中含有加热单元,加热方式是用脉冲控制可控硅,有多组加热无法作到三相平衡.问题是照明会随着脉冲加热的频率闪烁,如何解决请赐教!
最近有一个很小的二层底层为一般的戊类库房,二层为一般办公的楼房,建筑面积约1000m2。二层设置了应急疏散照明及指示。在图纸审查中,要求应急疏散照明回路应自供电系统的总箱引出,且应配ZR-BV型导线,穿镀锌钢管暗敷。理由是:GB50016-2006 11.1.3及11.1.4。